1.膨胀水箱设计要求: 1)应在水管路最高点1~2m处设膨胀水箱,应连接在水泵的吸入侧(尽量靠近); 2)注意膨胀水箱应加盖和保温; 3)保温层厚度可取25mm。 2.膨胀水箱的管路及作用: 膨胀管:用来接至系统的定压点,并向系统补水,严禁安装阀门; 信号管:检查水箱内是否有水。应安装阀门; 溢水管:确定注水位上限,不许安装阀门; 排水管:清洗水箱时用,安装阀门;
1.膨胀水箱设计要求:
1)应在水管路最高点1~2m处设膨胀水箱,应连接在水泵的吸入侧(尽量靠近);
2)注意膨胀水箱应加盖和保温;
3)保温层厚度可取25mm。
2.膨胀水箱的管路及作用:
膨胀管:用来接至系统的定压点,并向系统补水,严禁安装阀门;
信号管:检查水箱内是否有水。应安装阀门;
溢水管:确定注水位上限,不许安装阀门;
排水管:清洗水箱时用,安装阀门;
循环管:防止冬天箱内水结冰;
补水管:给系统补水;
通气管:保证膨胀水箱内为大气压。
3.膨胀水箱的设置及其配管:
1)膨胀水箱的安装高度:应至少高出系统最高点0.5m(通常取1.0 ~1.5m);
2)安装水箱:下部应作支座,支座长度应超出底板100 ~200mm,其高度应大于300mm,支座材料可用方木、钢筋混凝土或砖,水箱间外墙应考虑安装用予留空洞;
3)膨胀水箱上的配管:膨胀管、信号管、溢水管、排水管和循环管等;
4)有效膨胀容积:从信号管至溢出水管之间的膨胀水箱容积;
4.膨胀水箱的有效容积计算:
Vp=αΔtVs
Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积),m³;
α—水的体积膨胀系数,α=0.0006,L/℃;
Δt—最大的水温变化值,℃;供冷水时取15℃,供热水时取45℃;
Vs—系统内的水容量,m³,即系统中管道和设备内总容水量。如何求Vs?;
考虑到给系统补水,则膨胀水箱容积取 V=K*Vp
视水系统规模大小,K=2—5。
5.系统内冷冻水总容量Vs计算方法
1) 可按系统的设计耗冷量Q0(kw)来估算,系统水容量大约为2—3L/kw;
2)按每平米建筑面积所需水量来确定。
系统的单位水容量L/m2(建筑面积)