膨胀水箱的配置与选择
暖通学院
2018年07月02日 16:14:18
来自于制冷技术
只看楼主

1.膨胀水箱设计要求: 1)应在水管路最高点1~2m处设膨胀水箱,应连接在水泵的吸入侧(尽量靠近); 2)注意膨胀水箱应加盖和保温; 3)保温层厚度可取25mm。 2.膨胀水箱的管路及作用: 膨胀管:用来接至系统的定压点,并向系统补水,严禁安装阀门; 信号管:检查水箱内是否有水。应安装阀门; 溢水管:确定注水位上限,不许安装阀门; 排水管:清洗水箱时用,安装阀门;

新建 DOC 文档 (4)0.png

1.膨胀水箱设计要求:

1)应在水管路最高点1~2m处设膨胀水箱,应连接在水泵的吸入侧(尽量靠近);

2)注意膨胀水箱应加盖和保温;

3)保温层厚度可取25mm。

2.膨胀水箱的管路及作用:

膨胀管:用来接至系统的定压点,并向系统补水,严禁安装阀门;

信号管:检查水箱内是否有水。应安装阀门;

溢水管:确定注水位上限,不许安装阀门;

排水管:清洗水箱时用,安装阀门;

循环管:防止冬天箱内水结冰;

补水管:给系统补水;

通气管:保证膨胀水箱内为大气压。

新建 DOC 文档 (4)229.png

3.膨胀水箱的设置及其配管:

1)膨胀水箱的安装高度:应至少高出系统最高点0.5m(通常取1.0 ~1.5m);

2)安装水箱:下部应作支座,支座长度应超出底板100 ~200mm,其高度应大于300mm,支座材料可用方木、钢筋混凝土或砖,水箱间外墙应考虑安装用予留空洞;

3)膨胀水箱上的配管:膨胀管、信号管、溢水管、排水管和循环管等;

4)有效膨胀容积:从信号管至溢出水管之间的膨胀水箱容积;

4.膨胀水箱的有效容积计算:

Vp=αΔtVs

Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积),m³;

α—水的体积膨胀系数,α=0.0006,L/℃;

Δt—最大的水温变化值,℃;供冷水时取15℃,供热水时取45℃;

Vs—系统内的水容量,m³,即系统中管道和设备内总容水量。如何求Vs?;

考虑到给系统补水,则膨胀水箱容积取 V=K*Vp

视水系统规模大小,K=2—5。

5.系统内冷冻水总容量Vs计算方法

1) 可按系统的设计耗冷量Q0(kw)来估算,系统水容量大约为2—3L/kw;

2)按每平米建筑面积所需水量来确定。

系统的单位水容量L/m2(建筑面积)

新建 DOC 文档 (4)721.png


免费打赏
m101455
2018年09月09日 16:26:10
2楼

楼主的《膨胀水箱的配置与选择》对膨胀水箱的作用和配管讲述的比较详细,且有配图,通俗易懂。

我补充一点的是:排污管和膨胀管都是从箱体底部接管,但接管却有不同的要求。

排污管:接箱体底部,管口与箱体材料(一般多为钢板)板面平齐(或略比板面低1~2mm),这样主要是便于水箱排污。

膨胀管:接箱体底部,但管口与箱体材料板面要高出20mm。这样做的目的主要是防止箱体底部垃圾(如:材料表面锈蚀或结垢、泥沙等)进入膨胀管内,出现堵塞现象。

上述的两管的安装要求可在标准图集中查询。

回复