求助;直流屏问题
kkxlk
kkxlk Lv.3
2008年01月22日 15:04:53
只看楼主

一套100AH直流屏,交流输入想从10kV高压柜压变上取,电压互感器取多少容量能够,1000VA够吗?

一套100AH直流屏,交流输入想从10kV高压柜压变上取,电压互感器取多少容量能够,1000VA够吗?
免费打赏
kkxlk
2008年01月23日 09:47:15
2楼
没人知道吗

...........
回复
lksn
2008年01月23日 11:16:44
3楼
你想想0.1C要10A,如果输入100V,1000/100=10A,那刚好够了.
回复
lingxuct
2008年01月23日 18:52:33
4楼
按10小时充放电计算,100AH的直流屏需要10A电流,电压互感器二次是无法提供10A电流的。
回复
lksn
2008年01月24日 10:25:24
5楼
1000VA电压互感器100V输出为什么不能提供10A电流呢?
回复
kkxlk
2008年01月24日 13:37:40
6楼
如果开闭所无低压柜,直流屏上交流电源(AC220V)只有从10kV高压压变上取,这样算的话,1000VA电压互感器是无法提供10A电流了
回复
lksn
2008年01月24日 16:33:47
7楼
楼主说的是从PT二次侧取,当然不是220V啦,楼主可以去找找这种充电模块,或让厂家改制充电模块,使能适合100V输入.
回复
yuhuoqing
2008年01月25日 09:25:18
8楼
肯定不够,PT最大就是1000VA了,PT可以有220V输出。
回复
168htx168
2008年01月25日 12:26:43
9楼
可以考虑用100V交流的模块,用三只压变,这样每只压变只需220*10/3=740VA.(不知直流屏的直流电压是不是220)
回复

相关推荐