商住楼,建筑面积13000平方米,其中住宅110户(以3房为主),商场19间(每间50平方米左右),不知道变压器应该配多大的,系数应该如何取啊?

商住楼,建筑面积13000平方米,其中住宅110户(以3房为主),商场19间(每间50平方米左右),不知道变压器应该配多大的,系数应该如何取啊?
免费打赏
yzjzsp
2008年01月22日 17:32:08
2楼
你没有具体的电器容量叫人怎么算呢?等你提供了容量再说吧!
回复
飞影道人
2008年01月23日 08:30:33
3楼
一台630足够
自己可以算一下110*8*0.45+80=476
在算出视在功率即可。

回复
cq-8
2008年01月23日 11:00:06
4楼
你在设计手册上有相关计算方法,需要你的住宅是基本型(50W/M2),还是提高型(75W/M2),还是先进型(100W/M2),,意思是卖给有钱人还是普通居民,需用系数取可以取0.4,商业部分也看你的商业性质决定
回复
wulonghua_1982
2008年01月27日 11:01:30
5楼
电力局在确定负荷大小时,住宅是按每户4KW考虑的。
商场你可以大概估一下,照明。动力(空调等)以及是否还会有其他负荷
回复
artisan_paul
2008年01月27日 13:57:14
6楼
现在不是 3房是按 8KW 2房按6KW 1房按4KW 算的吗?
回复
artisan_paul
2008年01月27日 13:59:48
7楼
现在不是 3房是按 8KW 2房按6KW 1房按4KW 算的吗?
回复
ynmldaixinyu
2008年02月01日 11:26:22
8楼
不是很清楚
回复
love87dream
2013年11月20日 15:15:54
9楼
飞影道人 发表于 2008-1-23 08:30 一台630足够自己可以算一下110*8*0.45+80=476在算出视在功率即可。 …请问能具体解释一下吗?
回复
xintgzl
2014年02月25日 22:19:48
10楼
认真学习争取成为变压器达人