施工桩打偏,如何补救
兼程
兼程 Lv.12
2018年04月21日 14:51:36
只看楼主

 如图,桩和柱中心偏心距离为100~150mm 。 项目情况是桩承台+防水板,未设地梁,防水板300mm。 用YJK按实际偏位计算了一遍,发现单桩反力和承台配筋并没有什么太大变化,不知道为什么。 现场情况是防水板钢筋绑扎进行中。  请教下这种情况如何补救最方便经济?

16.png  如图,桩和柱中心偏心距离为100~150mm 。

项目情况是桩承台+防水板,未设地梁,防水板300mm。

26.png 336.png

用YJK按实际偏位计算了一遍,发现单桩反力和承台配筋并没有什么太大变化,不知道为什么。

现场情况是防水板钢筋绑扎进行中。 

请教下这种情况如何补救最方便经济?

免费打赏
tumux_84044
2023年09月26日 11:59:54
2楼
回答:施工桩打偏需要根据现场具体情况来决定补救方案。首先需要进行精细测量,确定偏差的程度和方向,再结合设计要求和规范要求,考虑采取相应的补救措施。可能的解决方案包括:进行调整和重新打桩、加强加固、采取衬砌或加装支撑等方法。具体实施时需要遵守相关规范条文,如混凝土结构工程施工及验收规范等,特别是对于涉及安全和质量的关键节点,需要考虑外部专业监理机构的意见和建议。
回复
tt-ljq
2023年09月27日 11:53:36
3楼

1.最底层柱子加大截面(往偏的另一个方向加大)至不偏心或小偏心。 2.这3个基础加个地梁加强下。

回复
czcivilczcivil
2023年10月25日 09:02:44
4楼

看图示效果,偏心大小不大,可以考虑加大承台,同时将偏心位置的承台周边拉梁截面增大,以分担不平衡弯矩