剪刀楼梯间为防烟楼梯间,当合用一个风道时,其加压送风量按两个楼梯间计算。当不合用风道,风别设置两个风道时,对于其中一个风道,其加压送风口的设置:是每层设置一个,还是隔层(每两层一个)设置一个
剪刀楼梯间为防烟楼梯间,当合用一个风道时,其加压送风量按两个楼梯间计算。当不合用风道,风别设置两个风道时,对于其中一个风道,其加压送风口的设置:是每层设置一个,还是隔层(每两层一个)设置一个
2楼
每隔一层设置一个,规范都有的,查看规范了
回复
3楼
每隔一层设置一个,规范都有的,查看规范了
回复
4楼
你的意思是按规范每隔2-3层设置一个,两个楼梯间共用一个风道的话,是不是就成为每隔一个设置一个了?实际工程?
回复
5楼
实际工程中宁可多一个,所以你的想法是对的
回复
6楼
举例说明如下:
若合用风道,则每层都设;
若分设风道,譬如风道1负责1、3、5、7、9。。。所在的楼梯间,风道2负责2、4、6、8、10。。。所在的楼梯间
则风道1,在1、3、5、7、9。。。层开风口,风道2,在2、4、6、8、10。。。层开风口
回复
7楼
每个楼梯间每隔2~3层设一个风口,最好画剖面图,否则施工时容易搞错.
回复
8楼
能够合用风道的话,每隔一层设一个;不能合用风道的话(三合一前室),每风道可隔三层设一个。
回复
9楼
参见K103-1~2《建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装》p9~p10
回复
10楼
07K103-1建筑防排烟及暖通空调防火设计,这个很有用
回复
11楼
每层设置一个
回复