剪刀楼梯间为防烟楼梯间,加压送风口的设置
chengzhaoxia2004
2008年01月20日 18:48:59
来自于通风排烟
只看楼主

剪刀楼梯间为防烟楼梯间,当合用一个风道时,其加压送风量按两个楼梯间计算。当不合用风道,风别设置两个风道时,对于其中一个风道,其加压送风口的设置:是每层设置一个,还是隔层(每两层一个)设置一个

剪刀楼梯间为防烟楼梯间,当合用一个风道时,其加压送风量按两个楼梯间计算。当不合用风道,风别设置两个风道时,对于其中一个风道,其加压送风口的设置:是每层设置一个,还是隔层(每两层一个)设置一个
免费打赏
mgo801225
2008年01月20日 23:29:07
2楼
每隔一层设置一个,规范都有的,查看规范了
回复
mgo801225
2008年01月20日 23:41:11
3楼
每隔一层设置一个,规范都有的,查看规范了
回复
hejun18407
2008年01月21日 09:04:50
4楼


你的意思是按规范每隔2-3层设置一个,两个楼梯间共用一个风道的话,是不是就成为每隔一个设置一个了?实际工程?
回复
blooding-eyes
2008年01月21日 09:30:20
5楼
实际工程中宁可多一个,所以你的想法是对的
回复
toplhc
2008年01月21日 09:56:56
6楼
举例说明如下:

若合用风道,则每层都设;

若分设风道,譬如风道1负责1、3、5、7、9。。。所在的楼梯间,风道2负责2、4、6、8、10。。。所在的楼梯间
则风道1,在1、3、5、7、9。。。层开风口,风道2,在2、4、6、8、10。。。层开风口
回复
waj
2008年03月11日 16:33:10
7楼
每个楼梯间每隔2~3层设一个风口,最好画剖面图,否则施工时容易搞错.
回复
tedaczd
2008年03月17日 14:34:23
8楼
能够合用风道的话,每隔一层设一个;不能合用风道的话(三合一前室),每风道可隔三层设一个。
回复
bj19860615
2011年07月15日 14:41:36
9楼
参见K103-1~2《建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装》p9~p10
回复
mawei_602848915
2012年11月29日 14:19:24
10楼
07K103-1建筑防排烟及暖通空调防火设计,这个很有用
回复
piao1981910
2012年12月03日 10:30:21
11楼
每层设置一个
回复

相关推荐