高压柜接地排,及箱式变电站接地排
累计安全
2018年03月31日 21:12:37
只看楼主

一套电气屏中高压柜的接地排需不需要和低压柜接地排相连接?箱式变电站中高压柜的接地排是否需要和低压柜的接地排相连接,为什么?

一套电气屏中高压柜的接地排需不需要和低压柜接地排相连接?箱式变电站中高压柜的接地排是否需要和低压柜的接地排相连接,为什么?
免费打赏
2h幸福密码
2018年04月01日 17:28:16
2楼

有的系统,高压和低压是不能共用接地的。要看压器高压侧采用何种接地形式。具体参考接地规范。

回复
cof1545981628320
2019年01月02日 21:07:45
3楼

如果你做了等电位箱,那就接到等电位箱内共地,如果没做,那就分别接地,不是每次高压柜都能紧挨着低压柜的。

第二个问题,我们这边箱变基本用金属外壳,组成法拉第笼,所以直接跟箱体连接就行了,没必要刻意高低压柜之间连通

回复
sldhdlcj
2019年02月25日 14:48:57
4楼
感谢楼主的无私奉献
回复
zh_yong999
2019年02月26日 16:38:23
5楼
通用做法:箱变内高压柜和低压柜分别设有柜内接地排,同时箱变内设有一个统一的接地排,用于连接箱变基础框架和高低压柜内接地排及变压器接地线。
回复
electricity
2019年03月29日 11:53:56
6楼
间接连接的。。。。。。。。。
回复
lw010
2020年08月13日 07:39:04
7楼

感谢楼主的无私奉献。

回复
风平浪静02
2020年08月13日 09:21:28
8楼

现时由于高压系统采用小电阻接地方式,确实会给低压系统带来一定的威胁。有人开始炒作变压器外壳与低压侧中性点分开一说。其实,这也是一个假命题。他们眼睛始终盯着高压绕组和变压器外壳相碰触,没有想到高压绕组会击穿低压绕组,而且比碰触变压器外壳机率更高。哪可不仅仅是电流在接地电阻上电压降,抬升保护导线对地电压问题了。

所以,变压器低压侧中性点直接接地,与变压器外壳接地,目的是相同的。分开接地没有科学依据,也就是分开接地没有意义。更不能改变低压配电系统变压器中性点就近直接接地重要措施。低压系统变压器中性点接地和高压,超高压变压器中性点接地性质不同,不可相提并论。

如果需要防范高压对低压的影响,应该是提倡;缩小高压单个系统规模,继续采用中性点不接地方式,提高小电流选线准确率。