求助:箱式变电站安装位置靠墙,箱站的接地网如何做那(接地网如何封闭)。求前辈指教~~~谢谢!!
求助:箱式变电站安装位置靠墙,箱站的接地网如何做那(接地网如何封闭)。求前辈指教~~~谢谢!!
2楼
这个“箱站”有多大?
靠墙,“接地网如何封闭”倒不一定需要封闭,环形消防通道怎么做?
回复
3楼
网络不太好,重复了。
靠墙,“接地网如何封闭”倒不一定需要封闭,小变压器(800KVA以下)打三根(∠50X5X2500镀锌角钢)垂直接地极,间距5000,引二根镀锌扁钢到箱变(一根工作接地,另一根保护接地)。
环形消防通道怎么做?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-22 14:27 编辑 ]
回复
4楼
二根镀锌扁钢到箱变(一根工作接地,另一根保护接地)。工作接地和保护接地分别接在什么地方?我们都接在箱变底座上还是柜内地线线PE上?
回复
5楼
很想弄清这个问题,继续期待1
回复
6楼
工作地接在变压器的中性点上并引出到低压进线柜的PE排,保护地接箱变底座
回复
7楼
从来没有做过箱变,根据自己经验试着回答:
1. 如果是事先规划的箱变,应该有做环形地网地方。如果后加的,又靠墙,地网还是要做吧,这个是等电位的需要,可以不封闭,沿箱变一定距离(3m?)做,打几个接地极,连两个线到箱体。
2. 然后箱体里面的接地就和变电室一样了。
回复
8楼
在箱式变电站的周围框一圈距离箱式变3米的接地线,5米设置一个接地极,接地电阻小于1欧姆,如果不符合就补打接地极。
回复
9楼
符合接地电阻要求即可,不是一定要环型封闭di……
回复
10楼
1. 如果是事先规划的箱变,应该有做环形地网地方。如果后加的,又靠墙,地网还是要做吧,这个是等电位的需要,可以不封闭,沿箱变一定距离(3m?)做,打几个接地极,连两个线到箱体。
2. 然后箱体里面的接地就和变电室一样了。
回复
11楼
变压器中性点要单独接地,箱式变基础槽钢至少两处接地,
回复