建筑电气——箱式变电站的接地电阻值为什么通常被要求是4欧姆?
低调的生菜
2020年11月09日 16:45:30
只看楼主

接地为保证电气设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施。接地通过金属导线与接地装置连接来实现。接地装置将电气设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。 接地的效,就是看接地电阻的阻值来判断,接电电阻大了接地效果就不好,就起不到应有的作用。那么  为什么箱式变电站的接地电阻通常被要求是 ≤4Ω 呢?下面我们一起来分析一下。

其实  :接地电阻≤4Ω是有条件的,即这个要求只是针对高压系统接地方式为[不接地]、[谐振接地]、[高电阻接地]的情况,并不适用于高压系统接地方式为有效接地的情况。
分析:  高压  系  统接地方式为[不接地]、[谐振接地]、[高电阻接地]时,高压侧的接地故障电流相对较小,一般不大于10A。  这个10A的电流在箱变接地电阻Rb上产生的故障电压降就为4x10=40V。

而低压配电的系统接地与高压配电装置的保护接地往往是共用的接地极的,所以低压侧PE线对地电位也升高至40V,这个值小于人身电击的预期故障接触电压限值50V,从而当高压侧发生接地故障时引起低压侧电击事故的几率会很小。
接线示意图:


逆天王子
2020年11月12日 08:53:09
2楼

学习了,讲解的详细

回复

相关推荐

APP内打开