在做10kV箱式变电站接地网时遇到这样的一个问题。当上级35kV变电站是经小电阻接地时,下级10kV箱式变电站接地就要采用 工作接地网和保护接地网分开。 如果当上级35kV变电站是经消弧线圈接地时,下级10kV箱式变电站可以采用工作接地和保护接地采用同一张接地网。查资料说是,当另外的10kV线路发生接地故障时,会发生零电位偏移,造成其他10kV线路的电压升高,从而带来危险。但是我还是不太能够明白。烦请师父们帮忙解答疑惑。
本帖最后由 风平浪静02 于 2017-8-13 17:11 编辑
10kV系统很少有小电阻接地系统,当然现在在10kV母线上挂接地变压也是很平常的。这样系统单相接地故障电流一般控制在600A以下,可以确保故障线路被迅速分断。
配电变压器低压侧的系统接地必定是要和PE有直接连接点的,因为PE是低压间接接触故障电流返回电源的路径。
如果说是高压对低压绕组的击穿。有了系统接地,就是高压系统单相接地了,那样高压系统应该迅速分断故障了。理论上600A电流经过4欧姆电阻,可以抬高PE对地电位。但现在也没有好的办法,不过高压可以迅速分断电源还是有保障的。从而配电变压器高压对外壳放电,也是相同结果。理论上分开比较好,但也不容易,必然性不大。
现在不增大高压系统单相接地电流也不行,因为小电流选线装置可靠性还没有达到要求。不能迅速分断故障,对高压系统威胁太大。我们希望减小高压系统单相接地故障电流,提高小电流选线装置的可靠性。从而保证低压系统的安全。
如果不是本级配电变压器故障,不会对低压系统的PE对地电压有影响的。所以也不必过虑。
回复
3楼
风平浪静02 发表于 2017-8-13 17:09 10kV系统很少有小电阻接地系统,当然现在在10kV母线上挂接地变压也是很平常的。这样系统单相接地故障电流一 …谢谢您的耐心解答!我对着这个问题还是有点不太明白。“当上级35kv变电站是经小电阻接地时,下级10kV箱式变电站接地就要采用 工作接地网和保护接地网分开。 如果当上级35kV变电站是经消弧线圈接地时,下级10kV箱式变电站可以采用工作接地和保护接地采用同一张接地网。” 如果您知道这个问题,烦请老师再次解答。万分感谢!
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
ah0123 发表于 2017-8-13 18:15 谢谢您的耐心解答!我对着这个问题还是有点不太明白。“当上级35kv变电站是经小电阻接地时,下级10kV箱式 …35kV变电所,一般是指把35kV电压变换成10kV或者6kV。一般变压器是Y.Δ-11接线组别。没有中性点经消弧线圈接地的系统。110kV有中性点经消弧线圈接地,也有直接接地的。如果说电源侧中性点是经小电阻接地的,当配电侧变压器发生高压击穿变压器外壳或者低压绕组故障时,故障电流可以通过低压侧系统接地返回高压侧电源。由于电流在系统接地电阻上的压降,会抬高保护导体对地的电位差。 如果电源侧中性点是经消弧线圈接地,当发生上述故障时,电源向故障点输出一个感性的故障电流(因为消弧线圈的原因)。这样可以抵消故障的容性电流,使故障电流减小。随之经过低压系统“系统接地”电阻的电压降减小。因为压降抬高电压不多,所以变压器外壳接地可以与保护接地网同一个。其实,我在前面已经分析了。电源侧中性点是小电阻接地的,一般故障电流是控制在600A以下,配电变压器外壳接地与“系统接地”分开地网意义不大,也很难分开,因为高压绕组对低压绕组放电也是同样道理,这样是不能分开的。再说明一点,除非是配电变压器故障(经变压器接地)。高压系统自身的接地故障是不会抬高低压系统保护导体对地电压的。
回复
6楼
xuexixuexi weixiao
回复
7楼
不是很明白 看看那
回复
8楼
风平浪静02 发表于 2017-8-14 11:53 35kV变电所,一般是指把35kV电压变换成10kV或者6kV。一般变压器是Y.Δ-11接线组别。没有中性点经消弧线圈 …现在基本能明白了,谢谢老师!
回复
9楼
谢谢楼主分享!
回复
10楼
不明白,,,
回复
11楼
不是很明白
回复