在做10kV箱式变电站接地网时遇到这样的一个问题。当上级35kV变电站是经小电阻接地时,下级10kV箱式变电站接地就要采用 工作接地网和保护接地网分开。 如果当上级35kV变电站是经消弧线圈接地时,下级10kV箱式变电站可以采用工作接地和保护接地采用同一张接地网。查资料说是,当另外的10kV线路发生接地故障时,会发生零电位偏移,造成其他10kV线路的电压升高,从而带来危险。但是我还是不太能够明白。烦请师父们帮忙解答疑惑。

2017年08月17日 08:50:25
12楼
高压侧小电阻接地系统配合的是零序电流保护,当发生非对称短路故障时,保护迅速动作切断该回路出线。如果是低压侧发生发生短路故障,至少受总处有短路瞬时保护动作,所以接地系统可以合用。
回复
一烟难禁
2017年08月17日 08:58:19
13楼
谢谢楼主分享好资料楼主真是好人