我想问一下箱式变电站怎么做接地,四周打接地极,那室内还要做等电位连接吗?

我想问一下箱式变电站怎么做接地,四周打接地极,那室内还要做等电位连接吗?
免费打赏
扬州华锦电气
2009年06月10日 08:47:56
2楼
箱式变电站接地和零线共用一接地网。接地网一般在基础四角打接地桩,然后连成一体。箱式变电站与接地网必须有两处可靠的连接。箱式变电站运行后,应经常检查接地连接处,因不松动、无锈蚀。定期测量接地电阻值,接地电阻应不大于4Ω。