请问朋友们10KV箱式变电站中变压器的中性线也就是零线是不是要直接接地?怎么接地?箱变壳体是不是也要接地?怎么接地?请问如果变压器在工作的时候出线三相不平衡,这个时候人手碰上去了会打人吗?如果箱变中有人用220V电压这个时候用手去接触零线会不会打人?谢谢热心的朋友了?
请问朋友们10KV箱式变电站中变压器的中性线也就是零线是不是要直接接地?怎么接地?箱变壳体是不是也要接地?怎么接地?请问如果变压器在工作的时候出线三相不平衡,这个时候人手碰上去了会打人吗?如果箱变中有人用220V电压这个时候用手去接触零线会不会打人?谢谢热心的朋友了?
2楼
箱变的中性点应该接地,接到接地排上;壳体在现场做基础的时候有会考虑接地;通过扁铁焊接到接地极;我想应该不会吧,
回复
3楼
这个问题困扰我很长时间了,我有以下疑问:
1.高压,低压接地在一起,是否合适?
2.假若高压箱变内接地,那么势必将接地故障电压传递到低压侧?
回复
4楼
楼上胆心是应该的,但只要接地是可靠的,这胆心是多余的。
接地装置是否可靠,要按“发生接地故障”时产生接地电流所产生的“对地电压”高低来决定,如果对地电压保证低于对人有伤害的幅度以下,就是安全的,那么,对地电压就是接地电流X接地电阻,电流大小要看设备的容量和接地故障发生时接地电流回路电阻,这是设计所要考虑的问题,最终达到安全的是接地电阻(的大小),施工中要保证接地电阻小于设计和规范要求是最重要的。
回复
5楼
.高压,低压接地在一起,在设计上再有接地网,就万无一失了。但接地电阻要满足要求的。
回复
6楼
高压,低压接地在一起,在设计上再有接地网,施工时接地极是有要求的(一般小于4欧)
回复
7楼
学习学习!!!!!!!!
回复
8楼
有扁铁组成的接地网,而且至少有两个接地点。
外壳也是通过扁铁连入接地网的。
回复
9楼
以前的贴子都讨论的很清楚了,找下就全明白里!
只要搞清楚TN-C ;TN-C-S ;TN-S这几种系统,所以问题就都明白了!
回复