关于倒虹的一个问题,好像倒虹设计手册上没提到!
cg5211314
cg5211314 Lv.5
2005年01月17日 22:26:26
只看楼主

请问:混凝土倒虹管需不需要在管节处增设伸缩节?有无适用于混凝土管的伸缩节?如果要设置,应该在水平段设还是倾斜段设?这个问题好像倒虹设计手册上没提到!

请问:混凝土倒虹管需不需要在管节处增设伸缩节?有无适用于混凝土管的伸缩节?如果要设置,应该在水平段设还是倾斜段设?这个问题好像倒虹设计手册上没提到!
免费打赏
水蛭
2005年01月18日 11:48:15
2楼
这要看你的砼管连接方式。若是采用预应力承插式预制砼管,橡胶环止水就不另设伸缩节。因为这种连接方式可适应伸缩变形和轻微的偏转变形;若是采用刚性连接就要设伸缩节,原则上水平和斜坡上均应设伸缩节。另外,为安全计,在管道最低点或泥沙可能淤积的地方应设排沙检修孔。
回复
cg5211314
2005年01月18日 20:27:17
3楼
这位仁兄,谢了。还有个问题:如果预应力混凝土管中间有一段铸铁管或钢管怎么设伸缩节?
回复
hahabear
2005年01月19日 15:33:48
4楼
可以在设置钢管或铸铁管处增加镇墩,而在镇墩进出口设置伸缩节
回复
cg5211314
2005年01月19日 20:15:57
5楼
好!多些两位了!