技术措施应该严格遵循吗?
lucy261314
lucy261314 Lv.4
2008年01月17日 15:29:52
来自于通风排烟
只看楼主

技术措施应该严格遵循还是仅供参考?有些地方技术措施做了说明,但是规范上却没有讲到,那么是不是可以不用严格遵循技术措施的?

技术措施应该严格遵循还是仅供参考?有些地方技术措施做了说明,但是规范上却没有讲到,那么是不是可以不用严格遵循技术措施的?
免费打赏
lucy261314
2008年01月17日 15:34:40
2楼
比如说技术措施说进、排风口底部距离地面不宜低于2米,而规范对排风口没有要求,是不是就没有关系?
是不是可以不用理技术措施?
回复
coolheating
2008年01月17日 16:57:09
3楼
技术措施是仅供参考的,就是一个推荐,实际并不一定执行,不象规范必须执行。
回复
hzm111
2008年01月21日 16:25:56
4楼
技术措施是平时工程的一些通用做法,根据工程实际情况不同会有不同变化,仅供参考推荐用.
回复
toplhc
2008年01月22日 09:55:15
5楼


首先,措施不一定要执行,可执行的情况下尽量执行,这是一个原则。

第二,规范没有说的问题,不一定就可以不管。规范不可能说明所有的问题,在规范的基础上我们再考虑一些设计问题的细化,合理化。

第三,你说的排风口,其实规范对于汽车库的排风口高度是有要求的。对于排风口,如果建筑条件允许,还是要尽量高于2m,这是合理化。但是这个合理化需要建筑条件允许,如果受建筑限制,当另论。
回复
waj
2008年01月23日 08:57:28
6楼
技术措施是经n个设计院经过n年实践总结出来的行之有效又相对经济的做法,一般情况下要与之一致.
回复
wojiaoshenme
2008年01月23日 21:54:13
7楼
技术措施是经n个设计院经过n年实践总结出来的行之有效又相对经济的做法,一般情况下要与之一致. 完全同意
回复
wgj1207
2008年01月27日 13:48:03
8楼
谢谢一桶浆糊的讲解,学习了。
回复
lixy98
2009年06月17日 13:17:42
9楼
只有规范里黑体字的强制条款才是必须遵守的。其它的都是照做好,不照做也可以
回复
xueyeah
2009年11月14日 23:10:30
10楼

现在一些汽车库都是上拍1/3,下排2/3,所以要求高于2m的没法实现了吧。。。
技术措施应该是多数的通用做法吧~~~
回复
shi.asia
2009年11月24日 21:14:34
11楼
措施是建议遵守,规范是完全要遵守
回复