碰到过不少商场的通风排烟设计,我一般是排风排烟风机合用一个系统,选个双速风机,平时低速,起火高速。但是针对划了防烟分区的情况下,排风排烟口的设置与控制我常常搞不清楚。下面有两个方案,不知道行不行?(针对一个防火风区里的一个系统)1.排风口排烟口分开设置:平时,排烟口常闭,利用排风口进行平时排风;起火时,所有排风口关闭,通过感温感烟装置开启防烟分区的排烟风口,同时每个排烟支管上设280度关闭的排烟防火阀。此情况下,每个防烟分区的排烟支管上具备一个电动阀(感烟开启)+一个280度防火排
碰到过不少商场的通风排烟设计,我一般是排风排烟风机合用一个系统,选个双速风机,平时低速,起火高速。
但是针对划了防烟分区的情况下,排风排烟口的设置与控制我常常搞不清楚。
下面有两个方案,不知道行不行?(针对一个防火风区里的一个系统)
1.排风口排烟口分开设置:平时,排烟口常闭,利用排风口进行平时排风;起火时,所有排风口关闭,通过感温感烟装置开启防烟分区的排烟
风口,同时每个排烟支管上设280度关闭的排烟防火阀。此情况下,每个防烟分区的排烟支管上具备一个电动阀(感烟开启)+一个280度防火排
烟阀,排风口设置电动阀(着火关闭)。
2.排风口排烟口合用设置:平时,所有的排风(烟)口开启排风;着火时,通过感温感烟装置开启防烟分区的排风(烟)口,其它风口通过电
动阀关闭,同时每个排烟支管上设280度关闭的排烟防火阀。这样,比第一种情况少了一组排风口+电动阀。
不知道对不对?
12楼
我感觉应为第一种,排风口应设置70度防火阀,排烟口应设置280度排烟防火阀,不知两个温度的风口怎么合用
回复
13楼
回复
14楼
本人观点:
1 2楼的适合一个防烟分区,且排烟风机与服务场所离得很近,如果离的远,空气在防火阀处温度要低于服务场所的温度。
2 y3楼:排风口和排烟口合用也是可以的,但是排烟口尺寸往往很大,排风口尺寸往往不大,那风口就不好选了,所以通常不能完全合用。
排烟口风速可以远大于排风口风速。
3 排风口与排烟口分开设置,由排风到排烟,需要一个转换过程,对人员逃生不利。
4 12楼,合用就用280度的。
回复
15楼
最近看了一个民用院的图纸,地下大型超市排风和排烟系统风管和风口都合用,风口用的是单层百叶排烟风口,常开,5个防烟分区,直接说排烟的时候可以用,还通过了审图 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。汗啊。
回复
16楼
个人认为可以合用
回复
17楼
合用挺好的,对于地下仓库,平时的时候走道和房间送新风,除走道外 各个支管设置电动防火阀,280度关闭。房间排风,排风支管也设置电动防火阀,280度关闭,走道设置常闭板式排烟口。发生火灾时,打开走道的排烟口,关闭未着火房间的电动防火阀
回复
18楼
huazai826 发表于 2013-4-9 18:00 最近看了一个民用院的图纸,地下大型超市排风和排烟系统风管和风口都合用,风口用的是单层百叶排烟风口,常 …一般情况下,你说的这种方案是可以的,如果条件不允许排风和排烟支管分开设置的话,一般都会采用排风和排烟管道、风口都合用的方案,风口采用排烟口,常开,平时通风,火灾时排烟,至于风口尺寸选取,一般按排烟风风速10-12m/s左右来计算,一般都能满足平时排风风速。