排风排烟合用风机系统中,排风口排烟口控制问题的讨论
cmoke
cmoke Lv.3
2008年01月17日 12:25:08
来自于通风排烟
只看楼主

碰到过不少商场的通风排烟设计,我一般是排风排烟风机合用一个系统,选个双速风机,平时低速,起火高速。但是针对划了防烟分区的情况下,排风排烟口的设置与控制我常常搞不清楚。下面有两个方案,不知道行不行?(针对一个防火风区里的一个系统)1.排风口排烟口分开设置:平时,排烟口常闭,利用排风口进行平时排风;起火时,所有排风口关闭,通过感温感烟装置开启防烟分区的排烟风口,同时每个排烟支管上设280度关闭的排烟防火阀。此情况下,每个防烟分区的排烟支管上具备一个电动阀(感烟开启)+一个280度防火排

碰到过不少商场的通风排烟设计,我一般是排风排烟风机合用一个系统,选个双速风机,平时低速,起火高速。
但是针对划了防烟分区的情况下,排风排烟口的设置与控制我常常搞不清楚。
下面有两个方案,不知道行不行?(针对一个防火风区里的一个系统)
1.排风口排烟口分开设置:平时,排烟口常闭,利用排风口进行平时排风;起火时,所有排风口关闭,通过感温感烟装置开启防烟分区的排烟

风口,同时每个排烟支管上设280度关闭的排烟防火阀。此情况下,每个防烟分区的排烟支管上具备一个电动阀(感烟开启)+一个280度防火排

烟阀,排风口设置电动阀(着火关闭)。
2.排风口排烟口合用设置:平时,所有的排风(烟)口开启排风;着火时,通过感温感烟装置开启防烟分区的排风(烟)口,其它风口通过电

动阀关闭,同时每个排烟支管上设280度关闭的排烟防火阀。这样,比第一种情况少了一组排风口+电动阀。
不知道对不对?
免费打赏
zym2000_0
2008年01月17日 12:47:32
2楼
排风排烟口合用,不设置单独的排烟口,也不需要在每个排烟支管上设置280C防火阀,只在排烟风机进风口处设置.


广东地区设计院设备专业的请进这个群53252175,深圳设计院设备群,专门面向广东地区设计院工作的各位同人,大家在里面交流经验,沟通信息


回复
blackeye
2008年01月17日 15:26:55
3楼
1)2楼的回答不准确。当防烟分区超过2个时,必然要根据着火情况对每个分区进行分别控制,不可能仅控制总管一个阀门。

2)这种排风排烟兼用的系统设计,也没有统一做法。一般来说,我是认为电动阀、排烟阀、排烟口这些需要电动控制的部件越少越好。比如对某个防烟分区,如果需要2-3个排烟口,那还不如做一个排烟支管,用支管上的一个排烟阀来控制就行了,排烟口就可以改为普通风口了。同理,如果某分区的几个排风口在着火时都要关闭,那最好把排风口也设置在一个支管上,用一个防火阀控制,这样就不用去控制每一个排风口了。排风口和排烟口合用也是可以的,但是排烟口尺寸往往很大,排风口尺寸往往不大,那风口就不好选了,所以通常不能完全合用。
回复
coolheating
2008年01月17日 16:48:51
4楼

说的有点象地下车库合用时的情形,而且是只负责一个防烟分区的情况
回复
coolheating
2008年01月17日 16:58:59
5楼

排风口虽然尺寸小,但个数多啊。
回复
coolheating
2008年01月17日 17:09:42
6楼
第一个方案的排烟支管的电动阀和280度防火排烟阀是不是功能重了。
我在超市里见过的是第一个方案
回复
cj578573086
2011年01月06日 12:58:34
7楼
有哪位专业人士给我指点下一下,我就是排烟和排风合用一个系统,排烟口和排风口公用,这样到底行不行?风口大小怎么确定?
回复
suming0759
2011年01月06日 15:32:21
8楼
支持3楼,在支管上设280度电动防火阀(常开),火灾时关闭着火点防烟分区以外的电动阀,如果有新的着火点再开启对应的电动防火阀。
回复
songxl827
2011年01月06日 20:34:53
9楼

可以,风口根据风量和风口所需风速确定
回复
gtbilly
2011年01月06日 22:05:44
10楼
防火分区内一根主管,支管伸入各防烟分区,支管上设普通风口+常开280度排烟防火阀,普通风口选大点的,通风时不管,火灾时,关闭非着火防烟分区排烟防火阀。。。。OK。。。。。
回复
2360239
2011年01月06日 23:08:12
11楼
个人认为还是一个风道分口分开设置,
回复

相关推荐

APP内打开