冷冻水流量与冷却水流量相差为什么那么大啊?
scfengcy
scfengcy Lv.3
2008年01月14日 13:41:43
来自于热泵工程
只看楼主

克莱门水源热泵螺杆机组。水井工况下,冷冻水流量与冷却水流量相差为什么那么大啊。比如PSRHH3602 制冷时:冷冻水量225m3/h. 冷却水量才95.4m3/h 水井工况。地埋工况时:比如PSRHH3602 制冷时:冷冻水量235.2m3/h. 冷却水量才283.6m3/h 地埋时:温差:30-35度。水井时温差:15-30度。以上是制冷时的冷却水的温差。

克莱门水源热泵螺杆机组。
水井工况下,冷冻水流量与冷却水流量相差为什么那么大啊。

比如PSRHH3602 制冷时:冷冻水量225m3/h. 冷却水量才95.4m3/h 水井工况。

地埋工况时:比如PSRHH3602 制冷时:冷冻水量235.2m3/h. 冷却水量才283.6m3/h

地埋时:温差:30-35度。
水井时温差:15-30度。
以上是制冷时的冷却水的温差。
免费打赏
克莱门特
2008年01月17日 16:31:15
2楼
比如PSRHH3602 制冷时:冷冻水量225m3/h. 冷却水量才95.4m3/h 水井工况。
冷却水量是标错了的吧!
回复
coldccf
2008年01月20日 02:25:05
3楼
冷却水的温差一个为5度,一个为15度,两个工况下的显热量相差3倍,

回复

相关推荐