请教:隧洞出现压力水怎么处理
yangdi4587
yangdi4587 Lv.2
2005年01月12日 23:14:44
只看楼主

最近本人在施工掘进中突然出现一股压力水,也许是岩层中的水囊,当时把我们的风枪手一下子冲出了两米多远。请问怎么判断水囊的大小,怎么处理。

最近本人在施工掘进中突然出现一股压力水,也许是岩层中的水囊,当时把我们的风枪手一下子冲出了两米多远。请问怎么判断水囊的大小,怎么处理。
免费打赏
anny-tom100
2005年01月18日 03:28:29
2楼
我在施工中没有遇到类似问题,但是考虑应该与设计和地质人员协商解决;同时在施工中勤于观察和加强支护,并请设计修改设计,不知道对不对
回复
yangdi4587
2005年01月18日 14:33:47
3楼
谢谢。
回复
fengli1022
2005年03月20日 22:37:07
4楼
先排后堵,同时考虑强支护。
回复
cgya2
2005年04月19日 15:48:31
5楼
先排水,降低水压。再引水封堵,分析地质情况。
回复
sdwjwjb
2005年04月19日 17:30:58
6楼
要根据地质情况和压力水出现的位置也确定方案,如果地质条件可以,开挖应该没多大问题,关键是衬砌时的处理,必须先引排再封堵.但按你说的水压特别大把人都冲出两米多远,就应慎重考虑同设计一同讨论确定处理方案比较好.
回复
超龄不惑驹
2005年04月20日 13:07:33
7楼

施工单位在开工前就应该了解区域地质情况,包括已经出现的地下水位很高的情况,应该与设计和地质人员协商解决。特别要注意人员和设备安全,大量的地下水涌出有可能造成恶性事故。
回复
cyc_lc
2005年04月20日 14:40:32
8楼
可观察水涌量是否变化再确定处理方法,如是水囊,过段时间会消失,如不是可通过埋管集中排泄后再浇混凝土,以保证混凝土浇筑质量。
回复
zc9002
2005年04月20日 20:35:23
9楼
先分析压力水的大小..会同地质人员以及设计,,协商具体的处理方法,,也可以采用打排水孔降压,再加强支护,必要时回填砼