关于“水泥搅拌桩基”的褥垫层请求提供帮助
ctfyhyz2
ctfyhyz2 Lv.2
2008年01月07日 16:34:23
只看楼主

我现在正在建一座综合楼,请了朋友设计,现在正在进行水泥搅拌桩(粉喷桩)施工,很快再几天就结束。对于地基的褥垫层问题我不清楚,希望有人热心帮助解答。设计图纸表示:水泥搅拌桩之间有沙砾褥垫层350,但是褥垫层和水泥搅拌桩的桩头平,再盖100mm的素混凝土垫层,然后上面是基础。也就是说水泥搅拌桩的桩头直接与素混凝土垫层接触。我总感觉这样处理好像不规范,又询问其他人,他们说这样处理不对,他们认为处理应该如下:

水泥搅拌桩之间以及桩头与基础之间必须有沙砾褥垫层100-500mm,褥垫层必须高过水泥搅拌桩的桩头200mm左右(也就是褥垫层必须淹没桩头),然后在褥垫层上再盖100mm的素混凝土垫层,然后上面是基础。他们说这样才是基础处理的基本规范,并给我看了设计院为其他建筑设计的基础图纸。

我回头和为我设计的朋友交流,他却说第二个做法是错误的,他也拿出他们设计院为别人设计的图纸。

我彻底不知道这么办了,我的这个楼可是毕生的心血,我该这么办??看了技术规范,我感觉我的朋友他们设计院的做法(第一种)是错误的,我这么办?
免费打赏
弹性与屈服
2014年05月21日 20:14:59
12楼
6楼已经说的很清楚了
回复
2014年07月02日 10:19:17
13楼
6楼正解!!
回复
zhaoyonglin12
2014年07月08日 13:49:07
14楼
你是地基处理,肯定是褥垫在桩上面。
回复
noahsarkfzq
2014年11月21日 16:47:58
15楼
zhugeguang 发表于 2008-1-9 05:15 地基处理规范:11.2.5 竖向承载搅拌桩复合地基应在基础和桩之间设置褥垫层。褥垫层厚度可取200~300mm。其材 …正解:handshake:handshake:handshake
回复