道路水泥搅拌桩复合地基承载力的问题~
solitude
solitude Lv.7
2020年03月30日 20:22:16
来自于道路工程
只看楼主

     最近在做软土路基设计,做的是水泥搅拌桩处理,常规是算下工后沉降满足规范要求就行。现在出现个问题,就是水泥搅拌桩复合地基承载力值的确定,设计上要不要给个最低要求。原因是根据CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量验收规范中关于水泥搅拌桩的主控项目又复合地基承载力要求这项,说是要满足设计要求,现在设计要求是定多少是个问题。      经过计算水泥搅拌桩复合地基承载力的计算值跟桩间距有很大的关系,这里单桩承载力取桩身强度产生的承载力与桩侧土体产生的承载力中的小值,根据计算肯定是桩身强度产生的承载力较小,我看过很多单位的水泥搅拌桩软基处理,都没要求符合地基承载力,这个似乎是跟验收规范CJJ1-2008相悖的。也看到有单位提出符合地基承载力要求不小于100Kpa,但是这个100Kpa 算出来的桩间距不会大于1.2m,造成桩很密集,而实际如果采用工后沉降控制,桩间距只要1.5m就够了。

   还有理正软土路基计算软件中地基承载力验算公式是,按0.5m桩径,1.5m桩距计算出的符合地基承载力为78.3kpa,也能满足地基填筑搞定承载力的要求。

     还有说是按路基回弹模量要求换算路基承载能力,比如说是路基回弹模量要求不小于30MPa,那就可以算出来最小的承载力要求,这个说法我觉得不准确,因为这个要求值都是路床顶面的。

     现上传2个理正软土路基的计算文件,一个是桩间距1.2m,一个是桩间距是1.5m。希望有知道或者研究过的同仁能够解答我的疑问,这个水泥搅拌桩复合地基承载力要求设计的时候需要不需要做要求,具体要求多少合适,如何确定计算,感谢。

cof1586096068267
2020年04月05日 22:20:20
3楼
不仅城镇规范没有,我们公路上也没有这个规范,具体的你可以查看下10年的铁标,可以了解下!
回复
xingye8860
2020年04月07日 08:33:48
4楼

做的是水泥搅拌桩处理,

回复
guoke2020
2020年04月08日 11:10:31
5楼

公路路基设计规范里面的?

回复
zq-cyt
2020年04月09日 16:18:50
7楼

水泥搅拌桩的地基处理,怎么会没有处理后的地基承载力??

回复
lqm009
2020年04月21日 15:00:39
10楼

一米五的间距,水泥搅拌桩,不会有问题的,正常你再怎么调整,算出来的结果,地基承载力基本都在100以内,主要根据规范看你的工后沉降多少,沉降满足规范基本就可,所以一米五,0.5直径,都是常规的做法,加固土桩,没问题。只有一种情况除外,你路基上要做个纵向管廊,这个对承载力要求另当别论,没有就无所谓了。就给他这个78的复合承载力。


回复
xingye8860
2020年04月22日 08:34:22
11楼

现在出现个问题,就是水泥搅拌桩复合地基承载力值的确定,设计上要不要给个最低要求。原因是根据CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量

回复
飞天极舞
2020年04月26日 18:23:41
12楼

按质量检测,应该给个承载力要求,用以控制检验水泥搅拌桩的施工质量。要不施工单位是很大胆的,设计15米给你做5米。现在有些质监站的人原来是搞建筑的,甚至以建筑的要求去检测。单桩承载力都要求检测都要求占50%。经常见甲方被搞得嗷嗷叫!

回复
xingye8860
2020年05月07日 08:39:02
13楼

常规是算下工后沉降满足规范要求就行。现在出现个问题,就是水泥搅拌桩复合地基承载力值的确定

回复
xingye8860
2020年05月22日 08:57:42
14楼

现在设计要求是定多少是个问题

回复
xenie
2020年05月28日 17:44:07
15楼

至少100KPA,也是考虑能满足地基内铺设管材的要求