办公楼火灾时要全部切掉办公普通照明吗
liminnet
liminnet Lv.5
2008年01月07日 11:47:08
只看楼主

办公楼有好多层,楼层办公照明分为走道应急照明和办公区内普通照明,并且每层办公区照明集中一个箱,并且有加C模块和中间继电器能通过消防中心的信号,在火灾时切掉所有的普通照明,每层都是一样,我想问问,比如某层有火灾时,是按消防要求是只给信号切掉本层和上下层的普通照明还是把所有层的普通照明都关掉????迷惑中,请师哥师姐帮帮我,谢谢啦

办公楼有好多层,楼层办公照明分为走道应急照明和办公区内普通照明,并且每层办公区照明集中一个箱,并且有加C模块和中间继电器能通过消防中心的信号,在火灾时切掉所有的普通照明,每层都是一样,我想问问,比如某层有火灾时,是按消防要求是只给信号切掉本层和上下层的普通照明还是把所有层的普通照明都关掉????迷惑中,请师哥师姐帮帮我,谢谢啦
免费打赏
ljs1399
2008年01月07日 14:55:08
2楼
只切掉本层和上下层的普通照明.
回复
天边一只雁
2008年01月07日 17:07:07
3楼


理论是如此,但实践有一定的难度。就是先断那几层后断哪几层,如何实现这先后的选择??
回复
lcm123456
2008年01月09日 10:58:27
4楼
发生火灾时好像应该是全楼的人都要疏散的吧,全楼的正常照明都要关掉的