一五层宿舍楼用屋顶水箱好还是利用变频供水好!
yangyang130
2005年01月12日 11:49:43
只看楼主

急!在线等!

急!在线等!
免费打赏
waterzhy
2005年01月12日 11:54:49
2楼
当然是屋顶水箱好,本身也不一定需要加多少压,且夜间可能利用网水压进水,停电时也有一部分存水,工程价也相对较低,系统也较可靠。
回复
nt1040
2005年01月12日 12:15:12
3楼
一~五层宿舍一般采用屋顶水箱,变频供水工程价相对较高.
回复
kl2
2005年01月12日 12:39:50
4楼
非要设就设屋顶水箱。市政供水应该能保证。几公斤呀?
回复
ydh1981
2005年01月12日 12:56:55
5楼
尽量避免设置水箱,二次污染呀
回复
yangyang130
2005年01月12日 13:02:55
6楼
市政水压是1.5公斤
回复
mygwater
2005年01月12日 13:13:03
7楼
用屋顶水箱,市政水压也不能满足要求,还得配合水泵水箱的组合方式,如果不让直接抽水的话,还得设置水池.那就不如设置.变频供水方式.长期运行费用是高了一点,但是还是很值得.
回复
zxfgp02
2005年01月12日 13:24:54
8楼
长远来看,还是用变频。
回复
yangyang130
2005年02月19日 11:27:40
9楼
最终采用了变频的方式,本工程在上海南汇,当地自来水公司认为要“以人为本”,水箱二次污染严重,他们建议采用变频。
回复
yangyang130
2005年02月19日 11:30:03
10楼
但是又有一个问题就是:我考虑到是否可以用一二层市政供水,二层以上变频供水,还是干脆全部变频供水,综合两种不知哪种好,望指教!
回复
euroyung
2005年02月19日 11:52:11
11楼
可以考虑!我这里一~四层市政供水,五层以上才用变频!
回复