水泵出水总管DN600,地上布置,管道支撑要多远距离一个合适?并请问有没有相关的规范呀?请各位大虾指教!
水泵出水总管DN600,地上布置,管道支撑要多远距离一个合适?并请问有没有相关的规范呀?
请各位大虾指教!
2楼
水泵出水总管DN600mm为地上布置,一般管道托架间距为6.0m。没有相关的规范,而是依据《室内管道支加及吊架》(03S402)总说明(03S402/5~10)第4.1条管架计算间距分为1.5m、3.0m、6.0m的有关内容。并参照03S402/71设计标准图。
回复
3楼
管道支撑间距与壁厚有关,一般12m没问题.
回复
4楼
谢谢楼上两位!
回复
5楼
谢谢楼上两位!
回复
6楼
有室内管道支加及吊架》(03S402)可下载吗?
回复
7楼
学习
回复