一高层剪力墙结构,基础为筏板基础,筏板挑出1200。筏板上部钢筋焊结位置现在在外墙剪力墙下,不知道有没有问题。规范上规定焊结位置应该在内力较小处,剪力墙下应该不行吧?请问不知各位有什么建议吗?先谢谢了。
一高层剪力墙结构,基础为筏板基础,筏板挑出1200。筏板上部钢筋焊结位置现在在外墙剪力墙下,不知道有没有问题。规范上规定焊结位置应该在内力较小处,剪力墙下应该不行吧?请问不知各位有什么建议吗?先谢谢了。
2楼
楼主,我想问一下,挑出长度1200,怎么确定的,有没有最小挑出长度的规定
回复
3楼
应满足接头白分率的要求,规范用的是"宜"字,没有完全禁止,虽然条文说明由改为"应"字
回复
4楼
没问题呀,筏板上铁在外墙处不受力的
回复
5楼
有没有最小挑出长度的规定?规范上没明确说明,但一些院的结构措施上说最好不是挑出超2000,挑出来多少主要是看承载力够不够了,够了就挑出够钢筋锚固就行了,这是构造的要求了.
回复
6楼
我的用户怎么下不了啊
回复
7楼
有没有筏板基础梁的加腋呢
回复
8楼
筏板基础的基础梁加腋做法是什么
回复
9楼
有没有图纸,需要,审图的提了
回复
10楼
我要下一张图纸,怎么就这么难呢
回复