小弟做一项目,5层框架,采用柱下独基。但是电梯处由于电梯基坑与基础碰撞,总工说做筏板基础,如图。结果,审图提出问题,要求筏板基础验算,龙其是抗冲切验算,毫无头绪。大神们指教指教吧,感激不尽!
小弟做一项目,5层框架,采用柱下独基。但是电梯处由于电梯基坑与基础碰撞,总工说做筏板基础,如图。结果,审图提出问题,要求筏板基础验算,龙其是抗冲切验算,毫无头绪。大神们指教指教吧,感激不尽!
2楼
鍐插垏蹇呴』楠岀畻鍟婏紝鏈
回复
3楼
鍐插垏蹇呴』楠岀畻鍟婏紝鏈
回复
4楼
不能把独立基础完下做吗?
回复
5楼
只要筏板厚度,不低于旁边相同荷载的柱独立基础,冲切应该是没有问题的。
另外筏板基础计算,在JCCAD里输入筏板,进行有限元计算。并且JCCAD里有冲切计算。
筏板厚度和钢筋都是你拍脑袋的吧。你作为一个刚做筏板基础的人,竟然偷懒,实在不应该。
连基坑这么重要的尺寸都见建施。基坑大样见图集,图集中有些细部钢筋要设计指定的。就这么写一句见建施,见图集。
回复
6楼
ruguoni 发表于 2015-11-9 10:16 只要筏板厚度,不低于旁边相同荷载的柱独立基础,冲切应该是没有问题的。另外筏板基础计算,在JCCAD里输入 …:L……钢筋是按经验选取的。这种单个的筏板又不是全都是筏板基础,我们这儿都是这样做的!
回复
7楼
h641993774 发表于 2015-11-8 11:36 不能把独立基础完下做吗?说的有道理,最终我按你所说的进行了修改:lol
回复