基础筏板钢筋施工的工艺流程!
拿铁三分糖
2022年08月25日 11:20:40
来自于建筑施工
只看楼主

 1、适用范围  适用于建筑结构工程的基础筏板钢筋施工。 2、工艺特点  明确筏板基础钢筋的施工工艺流程;对筏板及基础梁钢筋排布进行指导;对筏板马凳筋布设及形式进行示意。  3、施工准备  3.1 技术准备 (1)熟悉图纸、钢筋下料完成。 (2)在垫层上画出钢筋位置线。 (3)做好技术交底。 3.2 材料要求 (1)工程所有钢筋种类、规格必须符合设计要求,检查钢筋的出厂合格证,按规定进行复试,且经检验合格后方能使用。钢筋无锈蚀和污染,成型钢筋经现场检验合格。

 1、适用范围 

适用于建筑结构工程的基础筏板钢筋施工。


2、工艺特点 

明确筏板基础钢筋的施工工艺流程;对筏板及基础梁钢筋排布进行指导;对筏板马凳筋布设及形式进行示意。


 3、施工准备 

3.1 技术准备

(1)熟悉图纸、钢筋下料完成。

(2)在垫层上画出钢筋位置线。

(3)做好技术交底。

3.2 材料要求

(1)工程所有钢筋种类、规格必须符合设计要求,检查钢筋的出厂合格证,按规定进行复试,且经检验合格后方能使用。钢筋无锈蚀和污染,成型钢筋经现场检验合格。

(2)钢筋半成品符合设计规范要求。

(3)钢筋绑扎用的镀锌钢丝可采用 20~22 号钢丝,其中 22 号钢丝只用于 绑扎直径 12mm 以下的钢筋。

3.3 主要机具

钢筋切断机、弯曲机、调直机、钢筋钩子、石笔、墨斗、尺子等。

3.4 作业条件

(1)基础垫层或防水保护层施工完成,并符合设计要求。垫层或防水保护层上墙、柱、基础梁、集水坑和筏板钢筋位置线已经弹好。

(2)钢筋应按现场平面布置图中指定位置堆放,钢筋外表面如有铁锈时,应在绑扎前清楚干净,锈蚀严重的钢筋不得使用。

(3)绑扎钢筋地点已清理干净。


4、工艺流程 

4.1 平板式筏板(暗梁)基础基础筏板钢筋施工

4.1.1 平板式筏板(暗梁)基础钢筋模型图,如图 9-1 所示。

图片


4.1.2 钢筋施工工艺流程

垫层或防水保护层施工完成→墙、柱、(暗梁)、桩承台、集水坑放线→画钢筋位置线→集水坑、桩承台钢筋绑扎→筏板板底钢筋(附加筋、放射筋)绑扎→放置垫块→(暗梁钢筋绑扎)→马凳筋安装→筏板板顶钢筋→柱、墙插筋→验收进行下一道工序

注意:有暗梁时,梁钢筋与筏板钢筋位置关系,按图 9-2 所示施工。

图片


4.2 梁板式筏板(高板位、中板位)基础

4.2.1 梁板式筏板(高板位、中板位)基础钢筋模型图,如图 9-3、图 9-4所示。

图片


图片


4.2.2 钢筋施工工艺流程

垫层或防水保护层施工完成→墙、柱、基础梁、桩承台、集水坑放线→画钢筋位置线→集水坑、桩承台、基础梁钢筋绑扎→筏板板底钢筋(附加筋、放射筋)绑扎→放置垫块→马凳筋安装→筏板板顶钢筋→柱、墙插筋→验收进行下一道工序

注意:施工高板位筏板时,梁钢筋与筏板上层钢筋以及梁与梁钢筋之间的位置关系,按图 9-5 所示绑扎。

图片


4.3 梁板式筏板(底板位)基础

4.3.1 梁板式筏板(底板位)基础钢筋模型图,如图 9-6 所示。

图片


4.3.2 钢筋施工工艺流程

垫层或防水保护层施工完成→墙、柱、基础梁、桩承台、集水坑放线→画钢筋位置线→集水坑、桩承台钢筋绑扎→筏板板底钢筋(附加筋、放射筋)绑扎→放置垫块→基础梁钢筋绑扎→马凳筋安装→筏板板顶钢筋绑扎→柱、墙插筋→验收进行下一道工序。

注意:施工高板位筏板时,梁钢筋与筏板下层钢筋以及梁与梁钢筋之间的位置关系。按图 9-7、图 9-8、图 9-9、图 9-10 所示绑扎。

图片


图片


图片


图片


4.4 电梯坑、集水坑钢筋

4.4.1 电梯坑、集水坑钢筋钢筋模型图,如图 9-11 所示。

图片


4.4.2 钢筋施工工艺流程

垫层或防水保护层施工完成→集水坑放线→画钢筋位置线→集水坑(双向)钢筋绑扎→筏板板底钢筋(附加筋、放射筋)绑扎→放置垫块→马凳筋安装→筏板板顶钢筋绑扎→验收进行下一道工,如图 9-12 所示。

图片


5、操作要点 

5.1 钢筋放线。筏板钢筋开始绑扎之前,基础轴线弹线完成,基础放线工作必须验收完毕,筏板钢筋位置线已弹好,特别在柱插筋位置、墙边线、基础梁、集水坑等位置线,应用红色油漆在墨线边及交角位置画出不小于 50mm宽,150mm 长标记,对于超厚筏板,在上层钢筋绑完后,应由放线组用油漆二次确认插筋位置线,如图 9-13 所示放线标记样式。

图片


5.2 钢筋绑扎。按照弹好的钢筋位置线,先铺下层钢筋网,后铺上层钢筋网。钢筋先后位置关系,按图纸设计要求。底层钢筋第一根起步位置为模板边或基础返梁边出 50mm 起步接头在同一截面相互错开 50%,同一根钢筋尽量减少接头。在铺设底板下部钢筋前先铺设集水坑、设备基坑的钢筋下层钢筋。如图9-14所示钢筋绑扎辅助定位措施。

5.3 基础梁绑扎绑扎基础梁钢筋时利用基础梁支架和梁马凳摆放基础梁上铁,再套箍筋,后穿基础梁下铁、腰筋的顺序进行绑扎。绑扎基础梁钢筋之前,筏板垫块应先安放到位。

5.4 马凳筋安装。马凳筋下支脚立于底筋之上(对应位置下面应有垫块),上支撑应考虑上层筏板钢筋方向,与设计沟通后,可利用辅助支撑钢筋代替上部筏板钢筋。马凳筋布置间距不大于1米,均匀布置,如图 9-15所示。

图片


图片


5.5 马凳筋选用。根据不同基础筏板厚度,马凳筋应采用不同直径的钢筋来进行加工制作,具体选用按表 9-1 所示。

马凳筋选用 表 9-1

图片


注释 1:马凳筋高度计算、形式选择及下料原则,如下所示

①马凳筋高度 = 筏板厚度 - 上下钢筋保护层厚度 - 上下钢筋直径。

②马凳筋形式有多种样式,各工程可结合自身情况,灵活选择。

③马凳筋原则上尽量利用废料、料头钢筋进行制作,以节约材料。

注释 2:对于超厚型筏板,宜选用型钢支撑架,还要经过验算,要有专项施工方案,并进行审批审核通过后实施。型钢支架如图 9-16、图 9-17 所示。

图片


图片


5.6 墙柱插筋、钢筋连接接头位置以及其他细部构造要求,参照 16G101-3图集执行。


6、注意事项 

6.1 钢筋加工制作允许偏差应符合《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2015)的规定要求。

6.2 钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度等,必须符合设计要求及规范规定。

6.3 搬运钢筋时要注意附近有无障碍物和其他临时电器设备,防止钢筋在搬运转弯时碰撞到电线发生触电事故。

6.4 钢筋绑扎完后,应采取保护措施,防止钢筋的变形、位移。


推荐资料(点击文字跳转)

20层桩基础筏板基础框架结构图墙柱采用手配钢筋全套结构图

筏板基础钢筋放置及后浇带节点详图

筏板基础钢筋工程施工方案(结构长城杯)


知识点:筏板钢筋的施工流程

免费打赏