地面筏板基础的抗渗问题
画图者007
2012年07月14日 14:45:49
来自于地基基础
只看楼主

筏板基础厚700mm, 筏板基础面平室外地坪面,地面为单层8米高的简易钢结构门式刚架,轻型钢结构屋面,七度区。 则该700厚的筏板基础:1、需要用到抗渗混凝土吗?2、筏板基础底需要做建筑防水层吗?3、温度后浇带处需要设止水钢板吗? 希望坛中各位指点一下,谢谢。

筏板基础厚700mm, 筏板基础面平室外地坪面,地面为单层8米高的简易钢结构门式刚架,轻型钢结构屋面,七度区。
则该700厚的筏板基础:1、需要用到抗渗混凝土吗?2、筏板基础底需要做建筑防水层吗?3、温度后浇带处需要设止水钢板吗?
希望坛中各位指点一下,谢谢。
免费打赏
无间道
2012年07月16日 05:58:47
2楼
1、需要用到抗渗混凝土吗:这取决于是否在地下水位以上,如果在底线水位以上就应该采用抗渗混凝土;
2、筏板基础底需要做建筑防水层吗:这也同样取决于是否在地下水位以上,如果在底线水位以上就应该采用建筑防水层;
3、温度后浇带处需要设止水钢板吗:应该设置止水钢板。
回复
画图者007
2012年07月16日 13:38:13
3楼
谢谢指教。
我工程概况交代不太完整,不好意思。
平板式筏板基础厚700mm(其中550mm埋于地面下,另150mm高出地面)。地面为单层8米高的简易钢结构门式刚架,轻型钢结构屋面,七度区。筏板基础面的室内日后用于堆放电器材料,有货架架起的,材料不和室内地面接触。
地质钻探显示钻探期间的地下水位为室外地坪下0.2~0.4米。
谢谢。
回复