现在做一个平板式筏板基础,第一次做,地下一层,地上五层,框架结构,我想请教大家以下几个问题: 1、计算基础时地下室外墙是否应该输入,我们老总说地下室外墙应该去掉,因为有外墙,与外墙连在一起的框架柱内力不准确,应该在JCCAD里面交互输入里外墙处输入一个很深的地基梁来模拟外墙 2、因为我采用柱下局部加厚板,是不是在第五步桩筏有限元分析里面输入,如果在里面输入,怎样保证局部加厚板的尺寸大小 3、自动网格区分很乱,人为干涉有没有问题
现在做一个平板式筏板基础,第一次做,地下一层,地上五层,框架结构,我想请教大家以下几个问题:
1、计算基础时地下室外墙是否应该输入,我们老总说地下室外墙应该去掉,因为有外墙,与外墙连在一起的框架柱内力不准确,应该在JCCAD里面交互输入里外墙处输入一个很深的地基梁来模拟外墙
2、因为我采用柱下局部加厚板,是不是在第五步桩筏有限元分析里面输入,如果在里面输入,怎样保证局部加厚板的尺寸大小
3、自动网格区分很乱,人为干涉有没有问题
4、我的计算结构结果经常很异常,有的地方板配筋显示99999,如果再计算一次又不会是99999,是不是我的网格有问题。
第一次做,心里很没底,希望得到大家的帮助,谢谢!
2楼
1,带地下室的外墙在计算时可以按按墙体去输,也可以按深梁去输,梁高等同于层高,但是在计算框架柱时对柱是配筋有影响,但实际情况下是应考虑这种影响的,告别是对于地下室顶板作为嵌固考虑时更加明显,地下室框架柱配筋规范规定应按大于地上一层配筋的1.1倍,在这种构造下,框架柱一般能保证安全度。
2,针对于你说的局部加厚筏板计算,可以在基础人机交互输入中先布置薄板,再在局部布置厚板,板面标高可以相同.
3,自动网格区分很乱,人为干涉没有问题
4,你计算布置或者参数输入是否有问题,底板土层刚度输入是否正确,你也可以网格不去干涉,自动网格划分再进行下一步,再作结论.
回复
3楼
谢谢您的回答,很详细,但是我做过试验按深梁输和按墙体输计算结果筏板的配筋有一定差别,有的地方差别还很大,不知道是我模型的问题还是其他问题
回复
4楼
顶一个,希望更多人参与这个话题!
另外为什么我在算平筏的时候,柱子冲切情况按规范方法手算满足要求,jccad的冲切计算却是 抗力/压力 0.73?
柱子轴力1736.5kn,500X500的柱子不加柱墩。
回复