膨胀水箱的安装高度?
dangdy
dangdy Lv.2
2005年01月09日 20:50:35
来自于采暖供热
只看楼主

手册和规范对膨胀水箱的安装高度一般都只说要高出系统最高点即可. 可这次,本人在工程中遇到这样一个问题:在一个空调系统,用膨胀水箱定压,制冷站与空调用户在同一房间,膨胀水箱高出系统最高点1米,即距地3.5米(用户系统最高点为2.5米),定压点在循环水泵入口.可在运行中发现,循环水泵一启动,水箱就溢水,后发现,循环水泵入口压力为0.05MPa,这才知道水箱溢水的原因. 看来膨胀水箱的安装高度只满足这一条规定还不行.

手册和规范对膨胀水箱的安装高度一般都只说要高出系统最高点即可.
可这次,本人在工程中遇到这样一个问题:在一个空调系统,用膨胀水箱定压,制冷站与空调用户在同一房间,膨胀水箱高出系统最高点1米,即距地3.5米(用户系统最高点为2.5米),定压点在循环水泵入口.可在运行中发现,循环水泵一启动,水箱就溢水,后发现,循环水泵入口压力为0.05MPa,这才知道水箱溢水的原因.
看来膨胀水箱的安装高度只满足这一条规定还不行.
现在弥补的办法除了增加水箱高度和加补水泵,或截流循环水泵入口压力外还有什么办法?因为上面的方法都很难作到.
免费打赏
wangaili1314
2005年01月10日 11:17:56
2楼
我一般都是按照高出1米的
回复
spr2004
2005年01月10日 11:48:34
3楼
会不会是水泵扬程过大?
回复
dangdy
2005年01月10日 21:43:42
4楼
看来本例为个例,高出1米在本工程不适用.
查样本循环水泵的气蚀高度为4.5米,看来入口压力为0.05MPa正好,不能再低了.
回复
dangdy
2005年01月10日 21:44:11
5楼
看来本例为个例,高出1米在本工程不适用.
查样本循环水泵的气蚀高度为4.5米,看来入口压力为0.05MPa正好,不能再低了.
回复
dangdy
2005年01月10日 21:44:31
6楼
看来本例为个例,高出1米在本工程不适用.
查样本循环水泵的气蚀高度为4.5米,看来入口压力为0.05MPa正好,不能再低了.
回复
czhwqch
2005年01月10日 22:17:00
7楼
现在一般不安装高位膨胀水箱.建议采用落地自动补水定压囊式膨胀罐。
回复
shangfeng_79
2005年01月14日 20:40:56
8楼
水泵出口加压力调节阀应该行
回复
dangdy
2005年01月15日 22:05:05
9楼
感谢楼上各位的热心解答!
本制冷加热站只为同房间内的三台空调机组服务,系统很小,循环水泵扬程才15米,所以当时考虑用膨胀水箱定压.
目前循环水泵出口压力为0.2MPa,出口压力为0.05MPa,不能再调低水泵出口压力了.
考虑到系统正运行,所以尽可能不增加设备和改动系统,我现将水箱的给水泵作为系统的补水泵,给水泵出口加旁通接到循环水泵入口处,并在该点设压力控制器和电接点压力表,并将水箱出入口处加阀门关断,待过了采暖季,再恢复系统,想办法抬高水箱.
回复
bowyorzhui
2005年01月19日 20:46:58
10楼
我印象中气蚀余量的意思和水泵的安装位置有关啊,不会与其他东西有那麽多关系,与系统参数关系不大吧?你这个问题我考虑好长时间,从水压图上看,感觉是循环水泵扬程过大!
回复
hzfy66
2009年11月25日 16:21:15
11楼
其实原因是因为你系统比较小,规范要求开式膨胀水箱的安装高度是水箱中的最低水位要高于系统最高点1M以上,要根据项目实际情况调整高度,你那系统那么小,选那么大的水泵扬程,导致定压点压力升高,肯定会溢的,你膨胀水箱选的时候富裕不知道够不够...而且水泵的气蚀余量也要考虑...实际情况没有你理想的那么好...要不你提高膨胀水箱要不你换小点的泵,当然你可以加阀增大阻力,但是水泵气蚀会很厉害...
回复

相关推荐

APP内打开