举例:二级负荷供电的建筑“宜”采用“柴油机泵做备用泵”。提请大家注意。
举例:二级负荷供电的建筑“宜”采用“柴油机泵做备用泵”。提请大家注意。
一.2.1.6条预作用系统:准工作状态时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵,向配水管道供水的闭式系统。新增了充气管道上的压力开关的控制,结合11.0.5条,新规将无压空气管道与有压空气管两种系统的控制方式区分开来了,更合理更系统。
二:2.1.23特殊应用喷头:流量系数K≥161,具有较大水滴粒径,在通过标准试验验证后,可用于民用建筑和厂房高大空间场所以及仓库的标准覆盖面积洒水喷头,包括非仓库型特殊应用喷头和仓库型特殊应用喷头。具体规定可见5.0.2,5.0.6条。属新增内容,因无相应规范及厂家产品,暂时无法应用。仓库型特殊应用喷头估计是参考国外的ELO喷头,不过国内的产品规范还没出来。三2.1.24家用喷头:适用于住宅建筑和非住宅类居住建筑的一种快速响应洒水喷头。喷淋规范新引入内容(引自GB5135.15-2008 自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头),强调快速响应,直立型(主要是吊顶隐蔽型)边墙型用得多,K=80,K=115等。
四:9.2.2沿程阻力公式改了,9.2.4水泵扬程公式总水头损失加了1.2~1.4的系数
五:10.3.2高位消防水箱的设置高度不能满足系统最不利点处喷头的工作压力时(查本规范5.0.1条,注:系统最不利点处洒水喷头的工作压力不应低于0. 05MPa),系统应设置增压稳压设施,增压稳压设施的设置应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定。也就是不承认消防给水规范5.2.2.4条改成的0.1Mpa。
其实还有很多地方是新的,比如新引入CPVC管跟软管,附录分类举例增加了等............
水箱静水压力满足0.05MPa,不满足时,增压稳压,满足0.1MPa。
各自喷系统改为串联,所有其他系统从属于湿式系统。也就是说以前并联是接在湿式报警阀前干管,现在是接在湿式报警阀后干管。不管哪个系统报警阀动作,湿式报警阀都要打开,怎么感觉系统反应时间比并联长了呢,这次修改像规范说的简化系统的构成、减少投资?是怎么做到互不干扰的?在线求大神指教。