举例:二级负荷供电的建筑“宜”采用“柴油机泵做备用泵”。提请大家注意。
举例:二级负荷供电的建筑“宜”采用“柴油机泵做备用泵”。提请大家注意。
大家热情不高啊。
预作用系统,今后不存在不充气类型。控制也发生很大变化。标准图该修订了。
术语不准确?在5.0.11条。存在两种方式。
前后矛盾,编的人各自为政,没协调好
术语没说配水管道不充气。
yilankai :只说充气的,不充气的没说,全面吗?尤其是控制,不充气就不需要控制吗?
对应的验收规范5.3.5的第二条:预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按干式报警阀组有关要求进行。条文解释:预作用系统平时再雨淋阀后的系统管网中可以充一定压力的压缩空气或其他惰性气体,也可以是空管。说明还有不充气的预作用。
6.1.3- 5 顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头;
那么车库有梁有风管,可以用扩展喷头吗
不可以。因为需要正方形布置。
配水管道承压1.2mpa,与栓规1.6矛盾。没协调好.矛盾。总感觉栓规越位。
配水管道工作压力大于1.2兆帕,与消火栓规范的1.6兆帕矛盾。
此问题4天前我已经提出。
以后喷淋系统也需要设置压力开关、流量开关和报警阀,并且都要能启动消防泵
消火栓规范的1.6兆帕感觉指的是报警阀前,喷淋指的是报警阀后的配水管道不应大于1.2MPa
报警阀处压力1.5位于最低处,分区否?
阀前后也不能差这么大的压力吧。