请教高人: 小弟再看自喷规范的时候有几点疑惑,百思不得其解,查了一些资料也没弄清楚。 提出来,请高手赐教.... 1.自喷规范5.0.1条的表5.0.1注解说:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。而在自喷规范8.0.5条说:轻危险级、中危险级场所中个配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa。 这两点岂不矛盾?、?、? 2.自喷规范8.0.1条说:配水管道的工作压力不应大于1.2MPa,....

请教高人:
小弟再看自喷规范的时候有几点疑惑,百思不得其解,查了一些资料也没弄清楚。
提出来,请高手赐教....
1.自喷规范5.0.1条的表5.0.1注解说:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。而在自喷规范8.0.5条说:轻危险级、中危险级场所中个配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa。
这两点岂不矛盾?、?、?
2.自喷规范8.0.1条说:配水管道的工作压力不应大于1.2MPa,....
请问,这三个压力数值各有什么侧重嘛?在实际的设计中,又该如何考虑他们?
lytliangyantao
2010年06月24日 19:31:40
2楼
1、手头无规范,按你说的501条是指系统的最末端;805条是建规范围24米下建筑的喷淋系统的主配水管(起始端)。
2、801是指高层中的喷淋主配水管。