该款说“净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4x4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定”,当净空高度超过8m时,请问各位大虾,该如何设置自喷或其他消防设施?
该款说“净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4x4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定”,当净空高度超过8m时,请问各位大虾,该如何设置自喷或其他消防设施?
2楼
你指的是厂房 还是公建啊
回复
3楼
是办公楼,进门大厅局部超过8m。
回复
4楼
建议安装高空水炮
回复
5楼
和消防局沟通一下该部位算不算喷规5.0.1A所规定的非仓库类高大净空场所,比如中庭
如果算的话,可以做到12m,常规喷头即可
不算的话,得设计雨淋系统或者大空间智能型主动灭火系统或者消防炮了
回复
6楼
不超12米,加密喷头就行
回复
7楼
加密喷淋就好吧,不超过3000布置
回复
8楼
选用大空间智能灭火装置(6-25m)或高空水炮(6-20m)