关于自喷规范7.1.3条,第4款
warterli2007
2011年06月24日 13:26:55
只看楼主

该款说“净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4x4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定”,当净空高度超过8m时,请问各位大虾,该如何设置自喷或其他消防设施?

该款说“净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4x4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定”,当净空高度超过8m时,请问各位大虾,该如何设置自喷或其他消防设施?
免费打赏
dzming888
2011年06月28日 09:29:39
12楼
这是个非常简单的问题:
按最新的喷规上,
所规定的非仓库类高大净空场所,
8~12m,设计常规喷头即可;
其他情况,得设计大空间水炮了。
回复
warterli2007
2011年06月28日 10:18:01
13楼
谢谢各位大虾的好建议,学习了!
回复
rinckey.521
2011年06月28日 11:13:03
14楼

正解!!顶
回复
gilardino
2011年06月28日 13:47:35
15楼
中庭
如果算的话,可以做到12m,常规喷头即可
回复
果汁
2011年07月01日 09:33:46
16楼
可以用常规喷头布置,尽量考虑快速响应喷头。
回复
dreamfly
2011年07月02日 05:06:38
17楼
学习学习,谢谢分享~~~