自喷规范中溅水盘到梁或风道的距离有点看不懂
admin668
admin668 Lv.5
2007年06月08日 09:25:55
只看楼主

就是那个表7.2.1这个距离可以根据梁的高低有一个最小距离,是为了保护梁底能够喷到,但为什么还有个最大距离?(当然最后一个a=1.8m还可以理解,其他的实在不解)还望各位高手赐教,谢谢了!!!

就是那个表7.2.1
这个距离可以根据梁的高低有一个最小距离,是为了保护梁底能够喷到,但为什么还有个最大距离?(当然最后一个a=1.8m还可以理解,其他的实在不解)
还望各位高手赐教,谢谢了!!!
免费打赏
kc900@co163
2007年06月08日 15:13:19
2楼
你的困惑就是我的困惑,基本上我是不看那个1表的,我问过FM的人,他们说表是反的,左右对调,国内抄规范的没有搞清楚。
回复
admin668
2007年06月09日 11:57:19
3楼
那不看那个表怎么办呢?以什么为依据????
回复
tkn6108
2007年06月25日 13:56:41
4楼
我觉得最大距离是保证喷头能够及时受热而破裂喷水
回复
政委
2007年06月25日 23:55:17
5楼
对应自喷验收规范5.2.8看吧,距离要求应是保证喷头爆破喷水时不被梁阻档影响喷水效果。达不到保护面积。