关于电力变压器容量选择
sjp2288
sjp2288 Lv.2
2017年12月15日 10:17:02
只看楼主

各项用电量如表所示,有功功率合计303.5kw、无功功率合计221.6kw、视在功率377.3kva计算功率因数0.81, 经无功补偿将功率因数调至0.97,补偿后计算视在功率为313.3kva,请各位老师指导一下,变压器容量应该选择多少。

QQ图片20171215100244.png各项用电量如表所示,有功功率合计303.5kw、无功功率合计221.6kw、视在功率377.3kva计算功率因数0.81, 经无功补偿将功率因数调至0.97,补偿后计算视在功率为313.3kva,请各位老师指导一下,变压器容量应该选择多少。
免费打赏
xy6667934
2017年12月15日 11:10:51
2楼

你选的变压器负载率在85%以内就行

回复
sjp2288
2017年12月15日 11:20:21
3楼

313.3/0.85=368kva     那就是400KVA的

313.3/0.7=447.6kva     就是500KVA的

这两个怎么选  

回复
fgesfg
2017年12月15日 12:22:45
4楼

不错谢谢

回复
langzi18520
2017年12月15日 15:54:56
5楼

谢谢分享学习了      