各项用电量如表所示,有功功率合计303.5kw、无功功率合计221.6kw、视在功率377.3kva计算功率因数0.81, 经无功补偿将功率因数调至0.97,补偿后计算视在功率为313.3kva,请各位老师指导一下,变压器容量应该选择多少。
你选的变压器负载率在85%以内就行
313.3/0.85=368kva 那就是400KVA的
313.3/0.7=447.6kva 就是500KVA的
这两个怎么选
不错谢谢
谢谢分享学习了