新建配电室无功补偿容量的计算方法
木荣古儿
2017年12月06日 13:51:33
只看楼主

无功补偿容量的计算有两种方法:1.按照变压器容量进行估算常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。2.通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的目标功率因数(cosφ2),则可以直接计算该系统实际所需补偿容量。“无功补偿容量计算系数表”如下:

无功补偿容量的计算有两种方法:
1.按照变压器容量进行估算
常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。
2.通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算
如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的目标功率因数(cosφ2),则可以直接计算该系统实际所需补偿容量。“无功补偿容量计算系数表”如下:
微信图片_20171206134347.jpg

更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~

易筑电气.png



微信图片_20171206134347.jpg


易筑电气.png

xuexi999123
2017年12月07日 15:24:33
2楼
好帖子,谢谢分享。
回复
hfclm
2017年12月07日 19:20:00
3楼
谢谢分享!!!!
回复
doudoupzh
2017年12月08日 09:31:44
4楼
我们一般按照变压器容量的30%考虑的。
回复
a396673967
2017年12月08日 09:53:45
5楼
谢谢楼主的资料
回复
co1497337276685
2017年12月08日 10:33:16
6楼
这个资料好! 学习啦!
回复

相关推荐

APP内打开