1、说明 1)材料使用 构造柱、水平系梁主筋采用HRB335(A)或HRB400(C)。 12G614-1中有明确规定。同时在《砼结构后锚固技术规程》JGH145-2013中对植筋材料也做出了明确规定:用于植筋的钢筋应使用热扎带肋钢筋或全螺纹螺杆,不得使用光圆钢筋和锚入部位无螺纹的螺杆。 2)构造柱、水平系梁纵向钢筋采用绑扎搭接时,明确了连接区域及搭接长度:
1、说明
1)材料使用
构造柱、水平系梁主筋采用HRB335(A)或HRB400(C)。
12G614-1中有明确规定。同时在《砼结构后锚固技术规程》JGH145-2013中对植筋材料也做出了明确规定:用于植筋的钢筋应使用热扎带肋钢筋或全螺纹螺杆,不得使用光圆钢筋和锚入部位无螺纹的螺杆。
2)构造柱、水平系梁纵向钢筋采用绑扎搭接时,明确了连接区域及搭接长度:
a、全部纵筋可在同一连接区搭接,不存在错开接头的现象。
b、钢筋搭接长度50d。
3)拉结筋的连接(两种方式)
a、焊接: 单面焊 10d
b、绑扎搭接: 55d目不小于400mm
2、填充墙应沿框架柱全高每隔500-600mm设2A16拉结筋(120厚墙也为2根,墙厚大于240mm时宜设3A6拉结筋),拉结筋伸入墙内的长度6、7厚时宜沿墙全长贯通,8度时应全长贯通。(第5.4.1条)
3、当砌体填充墙的墙高超过4m时,宜在墙体半高处(≤2000mm)设置与柱连接且沿墙全长贯通的现浇钢筋混凝土水平系梁,梁截面高度不小于60mm,规定填充墙不宜超过6m。墙厚大于240mm时,水平系梁纵向钢筋为3A10;墙厚小于240mm时,水平系梁纵向钢筋为2A10。(5.4.4条)
4、楼梯间和人流通道处的填充墙,应采用钢丝网砂浆面层加强。(第5.4.5条)
5、当有门窗洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于240mm时,宜采用钢筋混凝土门窗框。(第5.4.3,详图见12G614-1)
5、构造柱纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋间距不大于200mm且不小于4根箍筋,而非06SG614中在搭接长度600mm范围内A6@100加密。
6、门洞口做法
做法一
做法二
可添加微信tumuqun拉入
土木
精英群。
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《
建筑结构
》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《
土木工程
学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!