请问计算负荷为变压器额定负载的百分之几十为好?一般什么书上有说这些的?
请问计算负荷为变压器额定负载的百分之几十为好?一般什么书上有说这些的?
23楼
1.要从投资.运行费用和发展等方面综合考虑.具体情况要做具体分析.
2.住宅用的变压器,年最大负荷利用小时数很低,负荷率要高些,但要留有余量,选80%~85%比较适宜.负荷比较稳定的
三班制工厂所用的变压器负荷率选75%左右较适合.
回复
24楼
回复
25楼
没人同意100%?
我们这里大工业用电,变压器容量每(kVA·月)收费18元,叫基本电费。以后还会涨价!
选择1000kVA变压器比选择800kVA变压器每月多缴基本电费3600元。
有很多工厂拿250的变压器当400用,变压器室开门用大功率风扇吹,舍不得用空调。
如果不考虑安全,估计250的能顶630了。
从经济的角度考虑,如果工厂不增容,我认为工厂变压器负载率接近100%最好。
国家标准、规程、教材都没有考虑基本电费。
再多说一句,经济电流密度是随着材料与能源价格比而变化的。变压器经济运行的负载率也是变化的。
回复
26楼
无论从经济运行、还是从基本电费上考虑,最佳的变压器负载率应该是70%左右。
但这里强调一点,这里的70%是变压器全天、全年的平均负载率,而不是变压器的最大负载率,因为很少有变压器整天、全年负载不变,大多数变压器夜间时的载荷只有10%以下。由此在用电的高峰时,最大负载率将可能达到90%,甚至95%。
回复
27楼
70-80%,要考虑一般发展的余量。且当前正好在变压器经济运行区,节省能耗。
回复
28楼
70-80%,要考虑一般发展的余量。且当前正好在变压器经济运行区,节省能耗。
回复
29楼
如果算基本电费能节约吗,电力公司的基本电费都不知是怎样算出来的
回复
30楼
经济运行在60%--80%左右为最佳。实际情况不可能。因为负荷的性质决定的。
还要考虑增容的余量。
回复
31楼
经济运行在60%--80%左右为最佳。实际情况不可能。因为负荷的性质决定的。
还要考虑增容的余量。
回复
32楼
对不起发重了.
回复