请问计算负荷为变压器额定负载的百分之几十为好?一般什么书上有说这些的?
请问计算负荷为变压器额定负载的百分之几十为好?一般什么书上有说这些的?
33楼
谁能出个试题之类的,给大家讲解一下,这样子说还是很不了解的
回复
34楼
我公司通过现场设备计算容量时一般按90%计算,
变压器设备标准中允许变压器以高于其容量的5%长期运行,允许变压器以高于其容量的15%间歇运行
回复
35楼
支持!
回复
36楼
回复
37楼
顶
回复
38楼
我们这里大工业用电,变压器容量每(kVA·月)收费20元,叫基本电费。
回复
39楼
其实这样并不经济,因为还要考虑变压器的购买费用,折旧费用等等,综合经济因素考虑的话,80%左右是相对比较经济合理的。(一般情况,具体问题还需要具体分析。)问题是设计选用的变压器通常有空调负荷等,很多时候负载率都是偏低的。
回复
40楼
14楼说的对,不过,说到底,计算负荷是拍脑袋算出来的,与实际运行的负荷相差很大,实际运行的负荷变化很大,不是一个定值,搞设计就是在拍脑袋
回复
41楼
我们的计算负荷通常是指最大运行方式,所以全国民用建筑工程设计技术措施 3.4.1 5 变压器的容量选择(70~85%)我认为是比较合理的