计算电流怎么得来的
呼啦啦小魔法
2017年11月20日 14:21:48
只看楼主

请叫各位大神~ 计算电流具体怎么算,最好举例说明,算出来后怎么选断路器~ 谢谢了

请叫各位大神~
计算电流具体怎么算,最好举例说明,算出来后怎么选断路器~
谢谢了

免费打赏
龙无名007
2017年12月04日 16:24:15
2楼
计算电流看工业与民用配电手册负荷计算 里面有详细介绍 怎么选择断路器 这个要多看看 基本上 是计算电流 整定了额定电流 然后根据额定电流去选择你的断路器壳电流 和额定电流 至于倍数建议参考配电手册 然后再选取脱扣器的长延时 短延时 瞬时电流 这个根据你是什么断路器进行选取 最好看看产品的脱扣曲线 具体理解还是需要自己
回复
呼啦啦小魔法
2017年12月05日 09:56:13
3楼
龙无名007 发表于 2017-12-4 16:24 计算电流看工业与民用配电手册负荷计算 里面有详细介绍 怎么选择断路器 这个要多看看 基本上 是计算电流 整 …一般倍数是选取多少倍了, 是1.1倍吗
回复
盛夏的果实shen
2017年12月05日 10:39:44
4楼
3相电机的额定电流:

I=P/(1.732*额定电压380*功率因数0.86*效率0.88)
2.2KW的电机:
I=2200*(1.732*380*0.86*0.88)=4.4A
一般也可以按照1KW=2A来估算。

4.4A*3倍冲击电流=13.2A
断路器一般选16A导线选2.5mm2
回复
langzi18520
2017年12月05日 15:22:46
5楼
单项
IJS=PJS/0.22*功率因数
回复
jinzixu
2017年12月05日 16:03:34
6楼
这主要根据你的负载来计算的,不一样的负载不一样的算法,不能以一盖全。
回复
wuchiqun
2017年12月06日 07:54:45
7楼
盛夏的果实shen 发表于 2017-12-5 10:39 3相电机的额定电流:I=P/(1.732*额定电压380*功率因数0.86*效率0.88)效率应该除,个人理解。
回复