室外路灯接地系统之TT与TN-S
zhaohuaxishij
2017年11月15日 18:26:18
来自于照明工程
只看楼主

规范上说,在距建筑物20m外的路灯、景观灯等宜采用TT接地的方式,我的理解是拉一根2芯线,零和火。然后灯杆外壳直接与接地网连接。但一个审图的老师傅说,要3芯线,然后外壳处再接地,那不就是多点重复接地的TN-S了吗,请高人指导

规范上说,在距建筑物20m外的路灯、景观灯等宜采用TT接地的方式,我的理解是拉一根2芯线,零和火。然后灯杆外壳直接与接地网连接。但一个审图的老师傅说,要3芯线,然后外壳处再接地,那不就是多点重复接地的TN-S了吗,请高人指导
免费打赏
接市政电气设计
2017年11月16日 15:26:46
2楼
TT系统需要在灯杆处加漏电保护器,如果没有漏电保护器,那就用TN-S系统吧
回复
张光仁__水暖
2017年11月21日 08:56:03
3楼
3根线的也可以是TT系统的,TT和TN-S不是看电缆的芯数的额,是看配电箱有没有分开,TT也有TT联网系统是3芯的

zy学无止境

如果不联网 TT系统的话意思就是两芯电缆到路灯就可以,时间控制器是在配电箱控制,跟末端路灯没关系。三芯浪费

回复
jianzhudianqic
2017年11月26日 07:38:37
4楼
学习学习,谢谢楼主
回复
恬恬
2017年11月29日 10:04:42
5楼
跟配电根数无关吧,只要接地的形式

zy学无止境

那如果是TT系统,灯杆本身做了接地。从配电箱配出到路灯是三芯电缆,火线零线接路灯,第三心接到哪呢?

回复
co1497337276685
2017年12月01日 11:50:17
6楼
路灯接地直接在地基下面做接地就可以了啊!
回复

相关推荐