各位大神,请教一下雨水口和雨水口之间的连接管坡度是0.01吗?如果三个雨水口串联,第一个雨水口埋深满足0.7米,那后两个雨水口的深度就会超过1米,规范上规定不宜大于1米,这样一米多的雨水口是否合适?另外,排水图上是否需要标注雨水口的管底标高,还是直接从第一个井开始标就行?

各位大神,请教一下雨水口和雨水口之间的连接管坡度是0.01吗?如果三个雨水口串联,第一个雨水口埋深满足0.7米,那后两个雨水口的深度就会超过1米,规范上规定不宜大于1米,这样一米多的雨水口是否合适?另外,排水图上是否需要标注雨水口的管底标高,还是直接从第一个井开始标就行?
shang_tingting
2017年11月15日 09:27:51
2楼
实际上,是见过超过1m的雨水口,不过你三个雨水口连着有点怪,为什么不雨水口接入雨水管,如果三个雨水口串联,那后面的雨水口连接管承担的水量要多一些,而且,一般雨水管会做沉泥井,但是雨水口一般都是管底就是雨水口底部,这样不太合适,建议做的规范一些,不要串太多雨水口。
一般雨水口都是套用图集,我们院不要求标雨水口的标高,但是情况特殊的就要看具体情况了。
回复
cof1501144079803
2017年11月17日 15:35:07
3楼
shang_tingting 发表于 2017-11-15 09:27 实际上,是见过超过1m的雨水口,不过你三个雨水口连着有点怪,为什么不雨水口接入雨水管,如果三个雨水口串 …我这个就是一个小的非机动车停车位,两边都有几个高出来的侧石,自然排不好排,想着放两个雨水口,然后又觉得每个雨水口连一个井会不会井有点多,就三个串联起来,连到一个井里边了
回复
shang_tingting
2017年11月17日 17:12:59
4楼
看地面坡度,如果坡度大的话, 保证在路面不积水的话,扩建间距做双篦雨水口,一般井的间距差不多40-50m,看看能不能再在附近找到可用的检查井。为了节省投资,出发点好,但是做法不太正规,雨水口本身都是方的砖砌井,没有圆形检查井受力条件口,现在洞口多了一个,加上施工的一些因素,不是太稳妥。如果条件允许的话,不建议你这么做。
回复
cof1501144079803
2017年11月18日 09:33:50
5楼
shang_tingting 发表于 2017-11-17 17:12 看地面坡度,如果坡度大的话, 保证在路面不积水的话,扩建间距做双篦雨水口,一般井的间距差不多40-50m,看 …学习了,谢谢
回复
bjw1971
2017年11月23日 09:26:07
6楼
看地面坡度,如果超的太多建议增设检查井