有洞口连通的地下层和地上层是否可以叠加面积计算防火分区
websearch
websearch Lv.13
2017年11月05日 09:13:31
只看楼主

有洞口连通的地下层和地上层是否可以叠加面积计算防火分区,规范上没有明确提出。例如一幢建筑(一层和负一层)的功能为商业,设有消防喷淋,地下负一层建筑面积1000平方,地上建筑面积3000平方,负一层和一层通过自动扶梯连通,现在设置防火分区有两种方法1:因为有消防喷淋,地下负一层算一个分区,在负一层扶梯洞口周围加一圈防火卷帘;地上一层算一个分区,在一层扶梯洞口周围加一圈防火卷帘;2:根据建筑防火规范,有喷淋的地下商业防火分区可以2000平米,有扶梯连通的洞口上下楼层防火分区面积需要叠加计算(规范中没有要求上下楼层一定要是地上层),根据以上条件,地下1000平方再加上一层扶梯洞口周边的一定面积(小于1000平米)设为一个防火分区,一层剩余面积设为一个防火分区,这样的好处是,只要在一层设置防火卷帘;

有洞口连通的地下层和地上层是否可以叠加面积计算防火分区,规范上没有明确提出。
例如一幢建筑(一层和负一层)的功能为商业,设有消防喷淋,地下负一层建筑面积1000平方,地上建筑面积3000平方,负一层和一层通过自动扶梯连通,

现在设置防火分区有两种方法
1:因为有消防喷淋,地下负一层算一个分区,在负一层扶梯洞口周围加一圈防火卷帘;地上一层算一个分区,在一层扶梯洞口周围加一圈防火卷帘;
2:根据建筑防火规范,有喷淋的地下商业防火分区可以2000平米,有扶梯连通的洞口上下楼层防火分区面积需要叠加计算(规范中没有要求上下楼层一定要是地上层),根据以上条件,地下1000平方再加上一层扶梯洞口周边的一定面积(小于1000平米)设为一个防火分区,一层剩余面积设为一个防火分区,这样的好处是,只要在一层设置防火卷帘;

各位同行对此问题有什么见解
免费打赏
孙少平
2017年11月06日 16:36:31
2楼
坐等高手回复!!!!!
回复
fenghaorat123
2017年11月06日 20:54:09
3楼
肯定在上面设啊。。。有力条件太多了。
回复
丛林突击
2017年11月07日 09:34:22
4楼
好像地下室和地上层要分开。。。。
回复
陈小宝最帅
2017年11月07日 11:42:55
5楼
感谢分享。。。
回复
富强168
2017年11月07日 11:55:59
6楼
肯定在上面设啊。
回复
pianpiantou
2017年11月07日 12:43:02
7楼
360桌面截图20171107122537.jpg
地下一层设防火卷帘,一层不用设防火卷帘,就可以。
卷帘落下时,扶梯上有人可以走到一层疏散。
回复
jws6805
2017年11月07日 20:41:49
8楼

好像地下室和地上层要分开。。。。
回复
luochongchong
2017年11月08日 08:36:31
9楼
谢谢楼主的资料
回复
co1500365889181
2017年11月08日 09:31:26
10楼

谢谢楼主的资料
回复
co1500365889181
2017年11月08日 09:31:51
11楼

谢谢楼主的资料
回复

相关推荐

APP内打开