我们看下图 是IEC 60364对TN-C的权威解释图: 注意:图中的PEN就是零线。 我们来设想一下,如果系统中出现了严重的三相不平衡,也即Ia、Ib和Ic不相等,则有: In=Ia+Ib+Ic≠0 也即PEN线将出现较大的电流。 由于PEN线不但有源头的系统接地,而且有中间的重复接地,还有末端的再次重复接地,尽管有较大的电流流过零线,但零线的电位基本为零。
我们看下图
是IEC 60364对TN-C的权威解释图:
注意:图中的PEN就是零线。
我们来设想一下,如果系统中出现了严重的三相不平衡,也即Ia、Ib和Ic不相等,则有:
In=Ia+Ib+Ic≠0
也即PEN线将出现较大的电流。
由于PEN线不但有源头的系统接地,而且有中间的重复接地,还有末端的再次重复接地,尽管有较大的电流流过零线,但零线的电位基本为零。
这就是TN-C接地系统的特征。所以,TN-C接地系统允许负载三相不平衡,且有一定的抵抗能力。
我们再看下图
是TN-S接地系统:
我们看到,TN-S接地系统中,PEN线在系统接地后,分开为中性线N和保护线PE,并且N线只有在系统接地处与地线相连,其后则与地线绝缘。
如此一来,当出现三相不平衡时,因为N线电流较大,N线的末端会出现一定的不平衡电压。可见,TN-S接地系统抵御三相不平衡的能力逊于TN-C接地系统。
我们再看下图
是TN-C-S接地系统:
如前所述,在它的TN-C部分,具有抵御三相不平衡的能力,而在后部的TN-S部分,则丧失了此功能。
事实上,TN-C-S接地系统大量使用在居家配电中。许多人以为家里有火线和零线,其实,家里只有相线、N中性线和PE零线,根本就没有零线。
居家的PEN线从户外电表箱处接地(MEB扁钢),然后分开为N和PE入户。
下图是一张居家配电系统图: