分享丨为什么说TN-C-S的TN-C部分适用于不平衡负载?
紧张先生
2017年10月18日 15:34:01
只看楼主

我们看下图 是IEC 60364对TN-C的权威解释图: 注意:图中的PEN就是零线。 我们来设想一下,如果系统中出现了严重的三相不平衡,也即Ia、Ib和Ic不相等,则有: In=Ia+Ib+Ic≠0 也即PEN线将出现较大的电流。 由于PEN线不但有源头的系统接地,而且有中间的重复接地,还有末端的再次重复接地,尽管有较大的电流流过零线,但零线的电位基本为零。

我们看下图
是IEC 60364对TN-C的权威解释图:
1.png

注意:图中的PEN就是零线。

我们来设想一下,如果系统中出现了严重的三相不平衡,也即Ia、Ib和Ic不相等,则有:
In=Ia+Ib+Ic≠0
也即PEN线将出现较大的电流。

由于PEN线不但有源头的系统接地,而且有中间的重复接地,还有末端的再次重复接地,尽管有较大的电流流过零线,但零线的电位基本为零。

这就是TN-C接地系统的特征。所以,TN-C接地系统允许负载三相不平衡,且有一定的抵抗能力。

我们再看下图
是TN-S接地系统:
2.png

我们看到,TN-S接地系统中,PEN线在系统接地后,分开为中性线N和保护线PE,并且N线只有在系统接地处与地线相连,其后则与地线绝缘。

如此一来,当出现三相不平衡时,因为N线电流较大,N线的末端会出现一定的不平衡电压。可见,TN-S接地系统抵御三相不平衡的能力逊于TN-C接地系统。

我们再看下图
是TN-C-S接地系统:
3.png

如前所述,在它的TN-C部分,具有抵御三相不平衡的能力,而在后部的TN-S部分,则丧失了此功能。

事实上,TN-C-S接地系统大量使用在居家配电中。许多人以为家里有火线和零线,其实,家里只有相线、N中性线和PE零线,根本就没有零线。

居家的PEN线从户外电表箱处接地(MEB扁钢),然后分开为N和PE入户。

下图是一张居家配电系统图:
4.png

我们看到,入户后PEN分开为N和PE。由于户外的MEN很近,所以居家配电的N线电压不会因为电流大而出现电压上升的现象。


1.png


2.png


3.png


4.png

免费打赏
wang171468177
2017年10月18日 20:15:10
2楼
谢谢楼主分享资料
回复
jianzhudianqic
2017年10月19日 08:43:53
3楼
谢谢楼主分享资料
回复
wy19910616
2017年10月19日 10:44:29
4楼
谢谢楼主分享资料
回复
dragon_zhang0
2017年10月19日 11:13:06
5楼
谢谢楼主分享资料
回复
mqli2004
2017年10月23日 10:26:54
6楼
PEl零线?应该是PE线吧,现在好像不再提零线这种说法了。
回复
roca007
2017年10月24日 08:48:39
7楼
叫零线好像是不严谨的
回复