外线电缆选型及开闭所与组合配电室间电缆选型
承接电力设计
2017年10月16日 15:44:00
只看楼主

帮我看看外线电缆型号,和开闭所与组合配电室之间电缆选型?

帮我看看外线电缆型号,和开闭所与组合配电室之间电缆选型?

1.jpg


2.jpg

免费打赏
天下唯吾曹孟德
2017年10月17日 10:29:32
2楼
你这设计图上不写吗?到变压器50铜芯可以,到下个开闭所的按容量去算
回复
采石人
2017年10月17日 11:02:56
3楼
开闭所到配电室看容量,I=S/10/1.732。
你再配电手册的载流量表(不知道怎么传不上来)选一下就可以了,可以再稍微放一下量,因为这个只考虑了载流量。
还是不清楚,让做设计的在线路上标出来。
回复