请教:桥架里面敷设BV电线
luozi8250
luozi8250 Lv.12
2005年01月07日 09:54:50
只看楼主

有一个同学负责施工,问了我这么一个问题,让我有点头疼:二次装修:因为照明回路多(50多路),想用桥架敷设BV导线(都是2.5,4.0的线)。好像一般桥架是不敷设BV导线的!但这种情况可不可以呢?如果可以的话,BV导线从桥架穿出来也得穿管,那也的50多跟管穿出来!请高手指点!

有一个同学负责施工,问了我这么一个问题,让我有点头疼:
二次装修:因为照明回路多(50多路),想用桥架敷设BV导线(都是2.5,4.0的线)。好像一般桥架是不敷设BV导线的!但这种情况可不可以呢?
如果可以的话,BV导线从桥架穿出来也得穿管,那也的50多跟管穿出来!

请高手指点!
免费打赏
雨过天晴
2005年01月11日 15:01:42
22楼
鼻子在16楼说的对,导线要敷设在梯形桥架就一定要穿钢管保护。在前面说的桥架的前提就是封闭的金属线槽。
回复
lf88-92
2005年01月11日 16:42:45
23楼
一般选用封闭金属线槽,北京施工就这麽做的。导线经线槽、分支管、灯头接线盒、软管(有吊顶)再接到灯具,如果导线损坏了,更换几乎是不可能的事。
回复