有一个同学负责施工,问了我这么一个问题,让我有点头疼:二次装修:因为照明回路多(50多路),想用桥架敷设BV导线(都是2.5,4.0的线)。好像一般桥架是不敷设BV导线的!但这种情况可不可以呢?如果可以的话,BV导线从桥架穿出来也得穿管,那也的50多跟管穿出来!请高手指点!
有一个同学负责施工,问了我这么一个问题,让我有点头疼:
二次装修:因为照明回路多(50多路),想用桥架敷设BV导线(都是2.5,4.0的线)。好像一般桥架是不敷设BV导线的!但这种情况可不可以呢?
如果可以的话,BV导线从桥架穿出来也得穿管,那也的50多跟管穿出来!
请高手指点!
2楼
严格说是线槽敷设,多路出线共用线槽是可以的,在进入吊顶后分开过盒穿金属管。注意的是:在线槽中的一段施工时要把一个回路的几根导线进行绑扎、分组和贴标签。
回复
3楼
我知道了。验收没有问题吧!?
回复
4楼
我就曾经这样做过没有问题
回复
5楼
注意按照规范:JGJ/T16-92表8.4.5.5要求设置相应校正系数
回复
6楼
回路较多时,用线槽敷设是很合理的。
就是要注意回路的标识,同一个回路的穿束管或用扎带绑扎。
回复
7楼
还有,按照我们这的规矩应该采用阻燃导线,
不知道你们那有没有这样的要求。
回复
8楼
我就这样做没有问题
回复
9楼
2楼大师"在进入吊顶后分开过盒穿金属管",是指过线盒吗?
这个盒按装在线槽上吗?线怎么过?
回复
10楼
我们这边也要求用ZR导线
回复
11楼
TO 9楼:
现场目击里我发过一张照片,就是线槽和钢管直接转换的,可以去看看。
TO 7楼:
一般的建筑不需要用ZR导线,你的应该是地方规定。是上海吧。
回复