我看见喷规2017写了防护冷却系统的水量及要求,但是没看见这个冷却系统应该是接在喷淋系统上还是消火栓系统上。以前我接的消火栓,但一直没找到依据,听前辈说接消火栓供水量够
我看见喷规2017写了防护冷却系统的水量及要求,但是没看见这个冷却系统应该是接在喷淋系统上还是消火栓系统上。以前我接的消火栓,但一直没找到依据,听前辈说接消火栓供水量够
2楼
应设单独系统吧。
回复
3楼
单独设置
回复
4楼
跟你解释吧,我们口头说的防护冷却系统准确的说分为闭式喷头的防护冷却系统和开始喷头的防护冷却水幕系统,作用都是防护冷却适用范围有重叠但有不完全相同(比如前者用在不高于8m,后者同时可以用在高于8m场所等),各自对应湿式报警阀阀组和雨淋阀组,动作的原理也不尽相同。因为要有自己的报警阀组及水压、水量等要求,所以应该独立设置,不可以跟消火栓系统连接。至于前者防护冷却系统(其实也是湿式报警阀)可不可以跟湿式自喷系统连接,规范的说法是应独立设置,但其实没有明确这个“独立设置”是指湿式报警阀组独立还是湿式报警阀组以及水泵都要独立。根据我对规范意图的理解,应该是湿式报警阀组和水泵都要独立。谢谢!
回复