独立配电室外围无法打接地极怎么办?
abc54205783
2017年09月15日 16:27:46
只看楼主

求问:地上独立配电室,西侧和北侧30厘米外有厂房和平房(厂房和平房可能没有做有接地网),配电室外围接地该怎么做?西侧和北侧没法打接地极怎么办啊?

求问:地上独立配电室,西侧和北侧30厘米外有厂房和平房(厂房和平房可能没有做有接地网),配电室外围接地该怎么做?西侧和北侧没法打接地极怎么办啊?




QQ图片20170915162644.png

免费打赏
changjianghappy
2017年09月15日 21:29:46
2楼
一组三个足以,南边一组
回复
liaogang1
2017年09月16日 17:04:35
3楼
并不一定要四周都打啊。
回复
风平浪静02
2017年09月16日 17:13:37
4楼
是不是变压器放在室内呢,变压器要有一个池或者变压器台的。就绕着变压器打竖桩,再把它围起来。在室外也应该这样的。
回复
onlydia
2017年09月18日 10:48:12
5楼
配电室的金属结构可以利用一下。如果接地电阻达不到设计要求,可以在配电室对角的两个地方各做一处接地。
厂房一般有金属结构,应当等电位联结并良好接地,这对防雷和防电击都有必要。
回复
biandianso
2017年09月18日 14:42:08
6楼
是不是变压器放在室内呢,变压器要有一个池或者变压器台的。就绕着变压器打竖桩,再把它围起来。在室外也应该这样的。
回复
lcdlyj
2018年02月05日 16:17:06
7楼

谢谢楼主的分享

回复
电隐
2018年04月03日 11:30:08
8楼

利用配电室的柱内钢筋作共用接地系统即可,

回复
foxhhjjr
2018年04月04日 10:55:15
9楼

可以使用钢结构嘛,只要接地电阻符合要求

回复
electricity
2018年04月04日 11:03:00
10楼

有空地就能打,难道还能一点空地都没有了。