求问:地上独立配电室,西侧和北侧30厘米外有厂房和平房(厂房和平房可能没有做有接地网),配电室外围接地该怎么做?西侧和北侧没法打接地极怎么办啊?
求问:地上独立配电室,西侧和北侧30厘米外有厂房和平房(厂房和平房可能没有做有接地网),配电室外围接地该怎么做?西侧和北侧没法打接地极怎么办啊?
2楼
一组三个足以,南边一组
回复
3楼
并不一定要四周都打啊。
回复
4楼
是不是变压器放在室内呢,变压器要有一个池或者变压器台的。就绕着变压器打竖桩,再把它围起来。在室外也应该这样的。
回复
5楼
配电室的金属结构可以利用一下。如果接地电阻达不到设计要求,可以在配电室对角的两个地方各做一处接地。
厂房一般有金属结构,应当等电位联结并良好接地,这对防雷和防电击都有必要。
回复
6楼
是不是变压器放在室内呢,变压器要有一个池或者变压器台的。就绕着变压器打竖桩,再把它围起来。在室外也应该这样的。
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
回复